预作用报警阀工作原理?

在联动情况下:
它是只通过一个烟感,
或只通过一个温感,
或只通过一个手动报警 来启动电磁阀,还是要烟感,温感和手报同时报警才会启动.谢谢!

预作用系统预作用阀是由雨淋阀和湿式报警阀上下串接而成,雨淋阀位于供水侧,湿式报警阀位于系统侧而成为预作用阀组。系统由预作用阀、水力警铃、压力开关、空压机、空气维护装置、信号碟阀等组成,安装闭式洒水喷头,并以常用的探测系统作为报警和启动的装置。

其动作原理:一旦发生火灾,安装在保护区感温感烟火灾探测器发出火灾报等信号。火灾报警控制器或消防控制中心,接到报警信号后发出指令打开雨淋阀上电磁阀,使雨淋阀开启,压力水流进系统侧管网,变成湿式喷水系统,同时水力警铃发出报苦,压力开关动作反馈给控制中心显示管路已充水,并启动消防泵。

此时管道上安装闭式洒水喷头尚未释放,不会喷水。人尚可主动地经主管人员采取适当行动将火扑灭,避免喷头动作水渍造成的损失。如果火灾控制不住继续发展,致使闭式喷头玻璃球动作喷水,水泵自动启动。

火灾扑灭后,应将电磁阀关闭,使雨淋阀关闭,并排除管中的水使系统充气压力保持在0.03-0.05MPa范围内,恢复准工作状态。

扩展资料:

预作用报警阀通常安装于那些既需要用水灭火,但又不允许发生非火灾原因而喷水的地方。如贮藏珍稀真本的图书馆、档案室、博物馆、贵重物品贮藏室、电脑机房等。

预作用报警阀的系统侧管路内平时充满低压压缩空气,具有干式系统的特点,能够满足寒冷场所安装自动喷水灭火系统的需要。

预作用系统是将火灾自动探测报警技术和自动喷水灭火系统结合起来,在系统中安装闭式洒水喷头。在未发生火灾时该系统管道内通常充有低压空气或氮气以供监测,故系统具有干式系统的特点。

施工、安装要点

1)系统的主供水信号蝶阀、雨淋阀、干式报警阀等应集中垂直安装在被保护区附近的控制室内,该控制室的温度不宜低于4℃,以免因低温隔膜腔内水冰冻而使整个系统失灵。

2)安装时,将隔膜雨琳阀组且于水源管道法兰,放入密封垫,拧紧法兰螺栓后,在隔膜雨淋阀出水口上放入密封垫,安装规格相同90°弯度,拧紧螺栓。然后再与系统管网连接。在干式报警阀上口直管段开一孔接3/4“管。与由低气压开关、空压机、电接点压力表等空气维护装工相连接。

3)将系统放水阀,电磁阀,手动快开阀,水力警铃,补水漏斗等排水处均应设地漏将排出水分别流入下水道。

4)将雨淋阀上压力开关、电磁阀、信号蝶阀引出线及空气维护装,上低气压开关,电接点压力表引出线分别与消防控制中心线路相接。

5)水力警铃安装在雨淋阀附近或公共通道、值班室,管径为20mm,报警管道的长度应小于20m,距报警阀高度不应大于5米。

6)安装完毕,将雨淋阀上防复位手轮转至防复位锁止位置,手轮上红点对准标牌上锁止位,使系统处于准工作状态。

参考资料:百度百科-预作用报警阀

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-12-18

原理:一旦发生火灾,安装在保护区感温感烟火灾探测器发出火灾报等信号。火灾报警控制器或消防控制中心,接到报警信号后发出指令打开雨淋阀上电磁阀,使雨淋阀开启,压力水流进系统侧管网,变成湿式喷水系统,同时水力警铃发出报苦,压力开关动作反馈给控制中心显示管路已充水,并启动消防泵。

预作用系统预作用阀是由雨淋阀和干式报警阀上下串接而成,雨淋阀位于供水侧,干式报警阀位于系统侧而成为预作用阀组。系统由预作用阀、水力警铃、压力开关、空压机、空气维护装置、信号碟阀等组成,安装闭式洒水喷头,并以常用的探测系统作为报警和启动的装置。

扩展资料:

预作用阀组装里全部按规范要求安装完毕后,方可进行调试,向系统供水,使雨淋阀处于准工作状态,关闭下球阀开启上球阀,向补水漏斗供水,至湿式报警阀接口止,开启空压机,向系统供气,充气压力一般为0.01-0.03MPa范围内,充气量不小于0.15m3/min。

开启电磁阀或打开手动快开阀、隔膜腔泄压,雨淋阀开启,使系统侧充水变为湿式系统,同时水力答铃发出声报等,压力开关发出电信号。试验水流指示器,可打开末端试水装置,水流动后,推动浆片发出动作信号至消防控制中心。

试验后,关闭电磁阀或手动阀,防复位锁止机构按顺时针旋转90度至复位位置,让雨淋阀自动复位后,再将手轮逆时针旋转90度到锁止位,使雨淋阀处于准工作状态。

系统投入正常运行后,管理人员必须日常监督检测。每月进行一次报警试验,可打开试警铃球阀,水力警铃和压力开关应动作,发现问题,可检查过滤器,排除故障。

每季进行一次综合功能试验。发现系统气压不能保持在规定范围内,就会发出故障报警信号,检查管路泄漏或损坏,采取措施进行排除。对系统装配的过滤器要经常进行清洗。

参考资料:百度百科——预作用阀

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-06-29
预作用系统预作用阀是由雨淋阀和湿式报警阀上下串接而
成,雨淋阀位于供水侧,湿式报警阀位于系统侧而成为预作用阀组。系统由预作用阀、
水力警铃、压力开关、空压机、空气维护装置、信号碟阀等组成,安装闭式洒水喷头,
并以常用的探测系统作为报警和启动的装置。其动作原理:一旦发生火灾,安装在保护
区感温感烟火灾探测器发出火灾报等信号。火灾报警控制器或消防控制中心,接到报警
信号后发出指令打开雨淋阀上电磁阀,使雨淋阀开启,压力水流进系统侧管网,变成湿
式喷水系统,同时水力警铃发出报苦,压力开关动作反馈给控制中心显示管路已充水,
并启动消防泵。此时管道上安装闭式洒水喷头尚未释放,不会喷水。人尚可主动地经主
管人员采取适当行动将火扑灭,避免喷头动作水渍造成的损失。如果火灾控制不住继续
发展,致使闭式喷头玻璃球动作喷水,水泵自动启动。

火灾扑灭后,应将电磁阀关闭,使雨淋阀关闭,并排除管中的水使系统充气压力保持在0.03-0.05MPa范围内,恢复准工作状态。本回答被提问者采纳
第3个回答  2023-08-27
以下是雨淋阀行业中公认的一些知名品牌,它们被广泛认可并享有很高的声誉。虽然排名可能因时间和市场情况而有所变化,但以下品牌通常被认为是阀门行业的顶级品牌之一:
水系统阀门和工业阀门以下比较有影响力的一线品牌可以作为参考,但是仅供参考:苏州纽威阀门、上海冠龙阀门、上海奇众阀门、三花、苏盐、神通、苏阀、南方、江一、尧字。
以上厂家只是预估和参考的作用,具体情况可能会因为市场行情的变化、竞争格局大小、产品质量稳定等一系列因素的变化而有所不同或者随时浮动的情况发生。阀门作为工业生产和民用设施中不可或缺的关键装置,其品牌的质量和声誉直接影响着使用者的满意度和信任度。
这些品牌在阀门行业中以其创新技术、高品质产品和可靠性而著名。值得注意的是,市场和行业发展变化快速,不同的排名可能会因时间和地区而有所不同。对于最新的排名信息,建议参考行业报告、专业机构或市场调研数据,以获取更详细和准确的信息。
    官方电话官方服务
      官方网站阀门官网
第4个回答  2020-12-25

预作用报警阀工作原理,湿式报警阀组组成部分和工作原理

相似回答