66问答网
所有问题
怎样使万能空气断路器断电不脱扣
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-07-13
直接接到断路器的脱扣和反馈点上,一般配电箱会给出强切接线端子,如果是后者可以加一个直流24V驱动的继电器消防强切,断路器必须带脱扣接点,把继电器的常开接点串联到断路器的脱扣回路中,如果没有就先搞清楚是直流24V还是交流220V的 如果是前者用输入输出模块就可以了。
望采纳
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/s2UxissDpn92pisx2D.html
相似回答
万能
式
断路器
跳闸的处理方法有哪些
答:
首先检查自由脱扣器的盖板是否变形,盖板变形将使安装半轴的两端轴套不同心,半轴不能自由转动
;其次检查自由脱扣器机构中活节螺栓有效尺寸是否合适。盖板变形可拆下校正,有效尺寸不合适,需进行调整,调整时先取下盖板,再取下活节螺栓上端连接轴上的开口销,压出连接轴,旋转活节螺栓,调节到合闸时三个...
空气开关
突然跳闸的原因分析及解决方法
答:
当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,
电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开
,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。空气开关的脱扣机构是一套连杆装置。当主触点通过操作机构闭合后,就被锁钩锁在合闸的位置。
空气开关
工作原理空气开关经常跳闸的原因
答:
2、漏电断路器的接线必须经过空气开关的负载端,不允许任一相线或零线不经过漏电断路器
,否则产生人为“漏电”而造成空气开关合不上,造成“误动”。3、空气开关因线路短路断开后,因先检查出头,若出头烧焦损毁严重或产生凹坑是,需进行维修。四极漏电断路器应接入零线,以使电子线路正常工作。4、电路接...
1000安培的
万能断路器
,为什么经常跳闸
答:
闭合按钮、继电器接点、万能式断路器辅助触头等接触不良,元件损坏,均可能导致回路不通,脱扣线圈失电
。回路中的连接导线断线、压接螺丝松动松脱,也会导致回路不通,脱扣线圈失电。由于欠压脱扣器的线圈长期处于通电工作状态,环境污染和衔铁吸合不灵活或铁芯和衔铁之间空气隙过大,都容易使电流过大而...
万能
式
断路器不
能合闸,
怎样
解决?
答:
万能
式
断路器
在不通电的条件下不能手动合闸。因为万能式断路器具有失压脱扣功能,也就是当电源电压降低或丢失时,
开关
会自动跳闸。所以开关电源侧无电时是合不上闸的。断路器为立体布置形式,触头系统、瞬时过电流
脱扣器
左右侧板均安装在一 块绝缘板上。上部装有灭弧系统,操作机构可装在正前方或右侧面...
断路器
(
空气开关
)结构及原理图解
答:
首先,
断路器
的核心是其额定电流,正泰DZ47LED-63型号的额定电流范围从1A到63A,这是确保安全操作的基础。它的短路分断能力(Icu或Icn)是衡量其承受过载和短路冲击的关键性能指标。
脱扣
特性曲线图揭示了它在电流变化下的反应,例如,10秒内小于2倍额定电流不会触发脱扣,而超过4.2倍则会迅速切断,这样...
大家正在搜
真空断路器和空气断路器的区别
空气断路器施耐德电气怎么样
空气断路器不能脱口
空气断路器用施耐德电气
断路器脱扣是什么意思
脱扣断路器接线图
空气断路器又叫
什么是空气断路器
TSN空气断路器