人工挖孔灌注桩施工方法及模板制作和规范要求?

如题所述

一、施工机具

  人工挖孔灌注桩施工用的机具比较简单,主要有:

  1、卷扬机和提土桶,用于材料和弃土的垂直运输以及供施工人员上下工作使用。

  2、护壁钢模板。

  3、潜水泵。

  4、鼓风机、空压机和送风管。

  5、镐、锹、土筐等挖运工具:若遇到硬土或岩石,尚需风镐、潜孔钻。

  6、插捣工具,用于插捣护壁砼。

  7、应急软爬梯。

  8、照明灯、对讲机、电铃等。

  二、施工工艺

  采用现浇砼分段护壁的人工挖孔桩的施工流程是:

  1、放线定位:按设计图纸放线,定桩位。

  2、开挖土方: 采取分段开挖,每段高度决定于土壁直立状态的能力,以0.8~1.0m为一施工段。开挖面积的范围为设计桩径加护壁厚度。挖土由人工从上到下逐段进行,同一段内挖土次序先中间后周边;扩底部分采取先挖桩身圆柱体,再按扩底尺寸从上到下削土修成扩底形。在地下水位以下施工时,要及时用吊桶将泥水吊出,当遇大量渗水时,在孔底一侧挖集水坑,用高扬程潜水泵将水排出。

  3、测量控制:桩位轴线采取在地面设十字控制网、基准点。安装提升设备时,使吊桶的钢丝绳中心与桩孔中心一致,以做挖土时粗略控制中心线用。

  4、支设护壁模板:模板高度取决于开挖土方施工段的高度,一般为1m.护壁中心线控制,系将桩控制轴线,高程引到第一节混凝土护壁上,每节以十字线对中、吊大线锤控制中心点位置,用尺杆找圆周,然后由基准点测量孔深。

  5、设置操作平台,用来临时放置混凝土拌合料和灌注护壁混凝土用。

  6、浇筑护壁砼:护壁砼要捣实,上下壁搭接50~75mm,护壁采用外齿或内齿式;护壁砼强度等级为C25,厚度150mm,护壁内等距放置8根直径6~8mm长1m的直钢筋,插入下层护壁内,使上下护壁有钢筋拉结,避免某段护壁出现流砂、淤泥而造成护壁因自重而沉裂的现象;第一节砼护壁高出地面200mm左右,便于挡水和定位。

  7、拆除模板继续下一段施工:护壁砼达到一定强度后(常温下24小时)便可拆模,再开挖下一段土方,然后继续支模灌注混凝土,如此循环,直到挖至设计要求的深度。

  8、排除孔底积水,灌注桩身砼。灌注桩身砼前,应先吊放钢筋笼,并再次测量孔底虚土厚度,并按要求清除。