变压器绝缘测量方法及注意事项

如题所述

  (1)应按设备的电压等级选择摇表,10KV-35KV的变压器,应选用2500伏摇表。

(2)测量绝缘电阻以前,应切断被测设备的电源,并进行短路放电,放电的目的是为了保障人身和设备的安全,并使测量结果准确。

(3)摇表的连线应是绝缘良好的两条分开的单根线(最好是两色),两根连线不要缠绞在一起,最好不使连线与地面接触,以免因连线绝缘不良而引起误差。

(4)测量前先将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好,若将两连接线开路摇动手柄,指针应指在∞(无穷大)处,这时如把两连线头瞬间短接一下,指针应指在0处,此时说明摇表是良好的,否则摇表是有误差的。注意事项:1、应在良好天气条件下进行测试,且被测变压器及环境温度不宜低于5度。据水电部电力科学研究院统计,环境温度低于5度时,测量结果会受到很大程度的影响。

  2、测试时,环境湿度不宜大于75%,因为湿度对表面泄漏电流的影响较大,会使绝缘电阻降低。

  3、每测试完一次绝缘电阻后,要将电荷放尽(用导线短接接线端子);否则,第二次测试时,会有绝缘电阻增大的假象出现。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-05-18
随着中国国民经济需求的不断增长,电力工业逐步发展成为大容量、特高压水平,对电力系统安全稳定运行和电能质量的要求也不断提高。在庞大的输配电系统中,油浸式电力变压器是一种极其重要和昂贵的电气设备。
据统计,在由电力设备故障引起的大面积停电事故中,由电力变压器绝缘老化引起的故障占主要比例。油纸绝缘结构是大型油浸变压器内绝缘的主要组成部分。直接有效地诊断变压器油纸绝缘状态对电力系统安全可靠运行具有重要意义。
目前,国内外对变压器油纸绝缘状态诊断技术进行了大量的相关研究,可以概括为传统的特征量诊断方法和介质响应特征量诊断方法。
传统特征值诊断方法中用于诊断油浸式变压器绝缘状态的参数主要有:油中溶解气体表示的化学参数、纤维素绝缘纸的糠醛含量和聚合度;绝缘电阻表示的电气参数,极化指数、介质损耗因子、局部放电特性等。
介质响应特征值诊断方法主要有:返回电压法(RVM)、极化去极化电流法(PDC)和频域谱法(FDS)。它是一种无损、易操作的绝缘系统电气诊断方法,与传统诊断方法相比,更适合于电力变压器油纸绝缘状态的现场测试、诊断和评价,具有良好的工程应用前景。
一般来说,介质响应特征值诊断法具有无损、操作简单、抗干扰等优点,比传统方法更适合于变压器绝缘的现场诊断。它具有良好的工程应用前景,是未来绝缘诊断技术的研究热点。