双电源控制器工作灯正常,但双电源不转换,什么原因及其解决方法?

如题所述

1.首先将面板指示灯插件拔下,对ATS通电试验,如果切换正常,请将面板指示灯线重新接正确2.将A型或B型控制器插件拔下后重新插好,插实后再进行试验。3.ATS控制器有可能因现场电压超压或其它原因造成控制器损坏,更换同规格控制器。