钢筋混凝土楼板在现浇过程中时要注意哪些?

如题所述

1不能踩踏钢筋(需在钢筋网上铺角手板)。2提前做好砼现浇厚度的标示。3砼严格按施工配合比拌和均匀。4其他的就是要他们混凝土浇注一次完成,一定要拌和均匀。要浇注完成厚捣密实,不要里面空的,表面要再收毛面。5据气温情况及时加强养生。6砼强度未达到标准是不允许拆模板。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-04
1测量放线(如果是从一层开始,那么,在施工整个房屋基础的时候,你就要把楼梯部分的钢筋预留出来---也就是楼梯的钢筋必须“扎根|”在基础里) 2支楼梯底模(包括休息平台的底模) 3绑扎楼梯板的底部受力钢筋(包括横向与纵向,绑的时候注意钢筋的顺序) 4支楼梯的侧模 5绑扎负筋,楼梯板的上部钢筋 6支踏步模板 7隐蔽验收 8浇筑混凝土 9养护 10拆模 11继续浇水养护 步骤大概就这些了。
第2个回答  2013-07-04
注意以下几点:
1、钢筋、模板及其支撑体系验收。
2、有关预埋件定位。
3、有关人员组织、浇筑顺序、机械选择等。
4、振捣注意快插慢拔,间距符合要求。
5、分次收面,控制收面时间和要求。
6、楼板模板过程监测。
7、钢筋、水电班跟踪作业。
8、最先的泵管润管水处理,最后的泵管清理水处理。
第3个回答  2013-07-04
1,注意各工种成品保护,施工作业中有专人看护。
2;注意标高控制。
3;做好不漏振和成面工作。
4;保护层和水养护。
5;施工安全工作。
6;施工缝搭接处理,预埋件安放,预留洞处理。
第4个回答  2013-07-04
主要注意楼面钢筋的定位情况、水电等预留管洞的定位情况。还有就是施工缝的留置以及混凝土的配合比情况,包过混凝土强度、和易性、保水性等等。这是一门比较大的学问,一下也说不清楚。有空私聊。
相似回答