正确安装方法是地暖安装与装修同步,地暖铺装细节很重要,混凝土填充,地暖完成后需要进行调试,地面不能打孔等等。
地暖有前期和后期两期前期是在刚开始装修时,走完水电以后,开始装分集水器和铺设管道;后期是家里全部装修完毕以后,安装壁挂炉后进行调试,调试无误,冬季就可以投入使用了。地暖管道布置比较复杂,需要计算间距,铺设形状,如果管道不平衡,会出现局部不热的情况。还需要注意保温材料的选择,如果保温材料不好,会将热量散发到楼下,影响舒适体验度,还有可能造成有害物质的释放。壁挂炉安装完成以后,必须要对地暖进行调试,未经调试的地暖系统,严禁运行使用。在所有水源、电源、热水回水都正常供应到位的情况下进行整个系统的调试,在调试时,你也必须到场进行监督,调试完成无误后方能签字。地面上打孔、打钉子,以免打漏地暖盘管,导致漏水。
地暖管十大知名品牌,日丰管,伟星vasen,金牛管联,塑LESSO,金德管业,GF乔治费歇尔,JSPES品升,中财管道,宏岳管业,Rehau德国瑞好。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-24

◆ 如今地暖正在被越来越多的家庭所喜爱,越来越多人在家里安装了地暖后,寒冷已经不再那么吓人,但是如果没有正确地安装地暖,地暖的施工不达标,地暖安装工艺的好坏对后期的使用会有很大影响。

地暖安装流程第 一步:整平地面并清理干净

整平地面是安装地暖的先决条件,如果地面不平不仅会影响地暖保温,甚至如果有尖利的东西,还会划破地暖管,地面整平要先将地面凹凸处剔除找平至±10mm地面上杂物等清理干净保证地面平整,墙、柱脚与地面呈90度直角。

地暖安装流程第二步:安装分水器、集水器

安装时,要注意集水器于下分水器于上,间距在20CM左右,并且,要保证集水器中心距地面大于30CM安装,1组分水器8路以内,2组分水器相加不超过8路,安装主管道时应保持3坡度,隔一定距离安装固定支架或掉卡。

地暖安装流程第三步:铺设保温层、反射膜

铺设绝热层之前,先做一层防潮层,然后铺设保温板反射膜,在找平层上铺设保温层,板缝处用胶粘贴牢固,在地暖保温层上铺设铝箔纸或粘一层带坐标分割线的复合镀铝聚酯膜,保温层要铺设平整。

保温板铺设好之后,铺设反射膜,为了防止热量向下流失,运用铝箔反射膜铺设的一层保护层。

地暖安装流程第四步:铺设地暖盘管

按照施工图纸铺设地暖盘管,与设计回路相符合,管道铺设间距与设计相符合,靠近外墙、外窗处以及楼层挑空等耗热量较大区域的管路要加密,并用塑料卡钉将管材固定于复合保温板及反射膜上。

当地面面积超过30㎡或边长超过6m及回路与回路之间应设置伸缩缝。切割宽度为2.5CM的保温板,用扎带固定在第 一层钢丝网上作为伸缩缝。

伸缩缝应从绝热层的上边缘到填充层的上边缘整个截面上隔开。此外,还要对管道进行水压冲洗、吹扫等,保证管道内无异物。

用卡钉将地暖管固定好。地暖管应选用壁厚标准、质量稳定的优质地暖管并用卡钉固定,通常盘管间距根据现场情况20cm左右调整,一个回路通常不建议超过80米管,覆盖面积不超过15平。

地暖安装流程第五步:打压试验

在分水器上选两管道,分别装上压力表及阀门,把分水器上的排气阀打开,然后往系统里接入自来水,等排气阀有水均匀流出时,关闭排气阀。关闭阀门,取下自来水管,装上打压泵对地暖打压,一般加压8公斤。

压力表一至加压8公斤到后期安装。将系统压力升到0.6mpa停止打压(蕞高不得超过0.8mpa),关闭阀门,检查各接点有无渗水现象。拆下打压泵,装上堵头,再打开阀门,此时为系统正常压力,一直保持到施工结束。

地暖安装流程第六步:回填找平地面

整个屋子的水平线必须在一个高度,一般地暖工程都是采用水泥砂浆将其抹平混凝土找平后地面高差不得大于5mm。

铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。

地暖安装流程第七步:安装热源装置

等装修接近尾声,安装热源装置,壁挂炉设备,施工人员将锅炉安装好,并进行调试。

◆ 结语:每一个步骤都关乎地暖系统后期的使用效果,很多地暖安装后出现很多问题都是因为一些在设计、选材、安装过程中不够专业小细节造成的,安装规范的地暖寿命可长达50年,因此业主在安装地暖时建议一定要选择比较有经验的正规公司。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2018-11-09
地暖工程
(1)施工流程
施工准备(含清理地面)→安装固定分、集水器→铺设绝热板和边界膨胀带→地暖反射膜→铺设盘管(PEX、PERT、PB等):加热盘管铺设的顺序是从远到近逐个环圈铺设,凡是加热盘管穿地面膨胀缝处,一律用膨胀条将地面分隔开来,加热盘管在此处均须加伸缩节,伸缩节为加热盘管专用伸缩节,其接口连接以加热管品种确定。
(2)施工中须由土建与安装事先划分好→设置过门伸缩缝(含盖钢丝网)→中间验收(一次水压试验)→回填细石混凝土层→完工验收(二次水压试验)。(专用温控器最后安装)竣工结束时,绘制图纸,准确标注盘管位置和地温传感器的埋设地点。
(3)绝热层的铺设,铺设绝热层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平、直且无积灰现象。绝热层的铺设应平整,绝热层相互间的接缝应严密。直接与土壤接触的或有潮气侵入的地面,在铺放绝热层之前应先铺一层防潮层。
(4)铺设钢丝网,钢丝网铺在盘管上面,用于加固防止地面开裂和保护管材增加地面承重力;铺在下面为保温板起到承重作用和固定地暖管材,使盘管间距更加规范,双层更加牢固。
(5)伸缩缝的设置,在与内外墙、柱及过门等交接处应敷设不间断的伸缩缝,伸缩缝连接处应采用搭接方式,搭接宽度不小于10mm;伸缩缝与墙、柱应有可靠的固定方式,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于20mm。伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料。
当地面面积超过30㎡或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不小于8mm(一般工地我们做10mm)。伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。
伸缩缝应从绝热层的上边缘到填充层的上边缘整个截面上隔开。
(6)卫生间施工,卫生间应做两层隔离层,作法可参见《低温热水地面辐射供暖技术规程》附录 A。 卫生间过门处应设置止水墙,在止水墙内侧应配合土建专业作防水,以防止卫生间积水渗入绝热层,并沿绝热层渗入其它区域。加热管穿止水墙处应设防水套管,防水套管两端应加密封。做完防水闭水试验并经过验收。
(7)敷设注意问题,管道敷设间距与设计相符合,设计回路相符合,如需更改,须征得设计人员同意,并在图纸上标注清楚。
①管路回路实际铺设长度差距大于30米,应调整。
②坚决杜绝出现管道交叉现象。
③与分水器连接的地面部分管道必须加套管。
④回路拐弯柔和,固定牢固。弯曲率不能小于管子外径的8倍。
⑤卡丁和扎带将决定铺设盘管的质量,避免因盘管的张力而弹开变形
⑥安装分集水器, 要先定好分集水器的位置,然后地面开槽,预埋好电热执行器和房间温控器之连接线

10.3压力试验
低温热水地板辐射采暖系统:
(1)试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。
(2)检验方法:在试验压力下稳压1h,压力降不大于0.05MPa且不渗不漏 。
(3)水压试验要求: 浇捣混凝土填充层之前和混凝土填充层养护期满之后,应分别进行系统水压试验。水压试验应符合下列要求:
①水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效的固定和养护措施。
②试验压力应为不小于系统静压加0.3MPa,但不得低于O.6MPa。
③冬季进行水压试验时,应采取可靠的防冻措施。
(4)水压试验步骤:
①经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出。
②充满水后,进行水密性检查。
③采用手动泵缓慢升压,升压时间不得少于15min。
④升压至规定试验压力后,停止加压,稳压1h,观察有无漏水现象。
⑤稳压1h后,补压至规定试验压力值,15min内的压力降不超过 O.05MPa无渗漏为合格。
10.4中间验收:
(1)绝热层的厚度、材料的物理性能及铺设应符合设计要求;
(2)加热管或发热电缆的材料、规格及敷设间距、弯曲半径等应符合设计要求,并应可靠固定;
(3)伸缩缝应按设计要求敷设完毕:
(4)加热管与分水器、集水器的连接处应无渗漏;
(5)填充层内加热管不应有接头;
(6)分水器、集水器及其连接件等安装后应有成品保护措施。
10. 5混凝土填充层施工应具备以下条件:
(1)所有伸缩缝均已按设计要求敷设完毕;
(2)加热管安装完毕且水压试验合格、加热管处于有压状态下;保证加热管内的水压不低于0.6MPa。
(3)混凝土填充层的施工,应由土建施工方承担;安装单位应密切配合,打完养护过程中,系统应保持不小于0.4MPa。填充的豆石混凝土中必须加进5%的防龟裂的添加剂,混凝土填充层的养护周期不应少于21天。
(4)在门口、过道、地漏处做好记号,防止后期破坏。本回答被网友采纳
第3个回答  2020-08-10
1、地暖安装之基本施工流程方案设计→材料进场→分水器固定安装→主管连接→铺设保温层、反射膜→地暖盘管→连接分水器→根据施工图进行埋地管材铺设→边角伸缩缝设置→中间验收(地暖盘管打压)→合格后豆石回填施工→回填完毕进行(二次试压)→整体系统调试运行。
2、做到了这些,地暖安装工作已经基本完成。地暖系统水是不需更换的,地暖的舒适度已经被很多人承认,但在铺装地暖之前,有一个强制性的条件必须达标,那就是。如果每年更换新水,很容易产生水垢。因为结过垢的水,不易继续结垢。
3、以选择散热片系统。但对于比较高的房间建议选择地暖系统。由于地暖系统是以地板辐射的方式向室内传递热量,在人体的高度范围内可以完全满足供热需求,超过人体高度的空间温度再低人也会感觉不到。所以三米以上的居室应选择地暖系统,不能选择散热片系统。
1、一定要找具备地暖专业知识的施工队伍。“三分地板,七分安装”,业余装修队铺出的效果不言而喻。铺装前必须检查地暖系统的密封性。地面必须干燥(可通过实验现象判断),水泥地面的含水率应好低于1.5%;室内湿度不宜过大,无论是否有地热供暖,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。施工中地面严禁打钉。施工完毕后,地面也一样禁止打钉,防止破坏加热盘管。
2、铺设强化地板前,应铺设EPE复合膜(EPE复合膜上必须标有地暖辐射专用字样),隔绝潮气,使潮气从四周的踢脚板释放出去。不应铺设龙骨。空气的导热系数小,将影响散热效果,并有可能破坏管材。地板铺设时必须用地暖专用胶,增加使用时间及效果,而且,这种胶基本不用担心有害气体散发的问题。地板与墙壁间留足伸缩缝,并使用比现在一般地板厚一些的踢脚板。铺装地面与安装踢脚板要分两次施工。在铺设完地板后48,待胶完全干透,取掉紧固器后再做踢脚板。安装完24后地板才能加温。本回答被网友采纳
第4个回答  2022-10-08
一、地暖安装步骤是什么?
1、首先地面的平整度就是安装地暖的一个主要条件,如果地面不平就会影响到地暖的保温效果,若有比较尖利的东西,还可能会划破地暖管,地面的整平一定要先将地面凹凸处剔除找平至±10mm,地面上的杂物也要清理干净以保证地面的平整,墙以及柱脚与地面要呈90度的直角。
2、第二步就是将分集水器水平的安装在指定的位置,分水器于上而集水器于下,其间距最好控制在200mm。
3、第三步就是在找平层上进行铺设保温层,板缝处要用胶粘贴的十分牢固,而且保温层要铺设的十分平整,反射膜铺贴在了保温板上,一定要保持其平整、不能出现褶皱,而且还要遮盖的十分严密。
4、第四步就是在铺设盘管时还要严格的按照设计来进行铺设,管道铺设的间距与设计要相符合,在靠近外墙、外窗处以及楼层的挑空等一些耗热量较大区域的管路一定要进行加密,并要用塑料卡钉将管材固定在复合保温板以及反射膜上才行。
5、第五步就是要测试和检查地暖铺设的加热管有没有损伤了,管的间距是否符合了设计的要求,从注水排气阀注入一些清水来进行水压的试验,调整试验的压力,稳压了以后不渗不漏则就是合格的。
6、最后一步在铺设混凝土的时候,在门口、过道以及地漏等处必须要做好记号,防止在后期的施工中的不当行为破坏了地暖管道。本回答被网友采纳