电缆漏电点如何检测

???

电缆漏电点一般可以采用漏电测试仪检测,不过手边没有这种仪器就得用万用表检测。自制一个漏电检测装置,用铁线弯成一个圆圈刚好可以事电缆从中穿过,然后打开万用表的电阻档乘10K位置,把电缆从铁环中穿过,表笔一只接铁环,另外一只接电缆的铜芯线就可以了。当万用表表针转动时就说明漏电点就在那了。

具体有以下行之有效的方法:

1、沿着电缆检查,查找电缆破损位置,修复露电处;

2、将露电芯线与接地芯线互换,使电缆正常使用; 

3、根据电势降的原理,查出大概漏电的地点。就是用万用表的交流电压档,因为电势降呈球面状变化;

4、用跨步电压法,保顺通电缆故障探测中心在电力电缆中加入特殊信号,当电力电缆对大地产生泄漏时,会在地面上故障点周围产生由强到弱的有向电场梯度。沿电缆路径用保顺通电缆故障测量设备可测得信号的幅度和方向。

在故障点前后,检流计指针所指的方向相反,进而找到电缆的故障点,达到精确定位的目的。由于测量的是地面两点间的电场信号,通常称跨步电压。 

二、防火电缆故障的探测一般要经过诊断、测距、定点三个步骤

1、电缆故障性质诊断 电缆故障性质的诊断,即确定故障的类型与严重程度,以便于测试人员对症下药,选择适当的电缆故障测距与定点方法。

2、电缆故障测距 电缆故障测距,又叫粗测,在电缆的一端使用仪器确定故障距离,现场上常用的故障测距方法有古典电桥法与现代行波法。 

3、电缆故障定点 电缆故障定点,又叫精测,即按照故障测距结果,根据防火电缆的路径走向,找出故障点的大体方位来,在一个很小的范围内,利用放电声测法或其它方法确定故障点的准确位置。 一般来说,成功的电缆故障探测都要经过以上三个步骤,否则欲速则不达。

扩展资料:

电缆故障的形成原因

有很多因素都会导致电缆出现故障,分析造成电缆故障的原因,有助于科学、合理地选择电缆故障检测方法,快速查找电缆故障点,经过长期实践总结,发现机械损伤、过负荷运行、电缆头故障以及绝缘受潮是造成电缆故障的主要原因。

机械损伤

在敷设电缆时,拉力过大或过度弯曲都有可能损坏绝缘与防护层以及在运输电缆时,外力直接作用于电缆也会误损伤电缆,造成电缆机械损伤。

过负荷运行

电缆长期运行在过负荷状态时,电缆实际温度会明显升高,电缆会出现过热现象,使电缆老化加速,甚至击穿电缆绝缘薄弱部位。

电缆头故障

电缆最常出现故障的部位为电缆中间连接头部位或终端头部位,下面为电缆头故障的具体表现:

(1)电缆制作工艺存在问题,致使杂质、气隙混入电缆头内部,这样的电缆在投入运行后,由于受到了强电场的作用,电缆内部杂质会出现游离现象,引发树枝放电,造成电缆故障;

(2)电缆接头处的金属屏蔽,不能有效接地,致使电缆接地电阻过大,形成高感应过电压,致使击穿电缆部分绝缘,引发电缆故障。

绝缘受潮

绝缘受潮是我们比较常见的电缆故障,电缆绝缘电阻过低与泄漏电流过大是其具体表现,以下为电缆绝缘受潮的主要原因:

(1)电缆中间接头密封不良或终端接头密封不良,造成外部潮气侵入电缆,对电缆绝缘造成破坏;

(2)电缆自身质量不合格,在电缆包铅或包铝制造过程中有砂眼或裂纹存在;

(3)异物刺穿电缆护套,化学物腐蚀电缆护套或电解物腐蚀电缆护套,致使保护层失去保护功效。

参考资料:百度百科-电缆故障

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-03
朋友,电缆漏电点一般可以采用漏电测试仪检测,不过手边没有这种仪器就得用万用表检测。自制一个漏电检测装置,用铁线弯成一个圆圈刚好可以事电缆从中穿过,然后打开万用表的电阻档乘10K位置,把电缆从铁环中穿过,表笔一只接铁环,另外一只接电缆的铜芯线就可以了。当万用表表针转动时就说明漏电点就在那了。本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-06
电缆漏电点检测方法和过程如下:
1、电缆故障性质诊断。
电缆故障性质的诊断,即确定故障的类型与严重程度,以便于测试人员对症下药,选择适当的电缆故障测距与定点方法。
2、电缆故障测距。
电缆故障测距,又叫粗测,在电缆的一端使用仪器确定故障距离,现场上常用的故障测距方法有古典电桥法与现代行波法。
3、电缆故障定点。
电缆故障定点,又叫精测,即按照故障测距结果,根据电缆的路径走向,找出故障点的大体方位来,在一个很小的范围内,利用放电声测法或其它方法确定故障点的准确位置。
第3个回答  2021-08-23
可以考虑原装华翔世纪电子的电缆故障多功能测试仪, 断点,短路,漏电接地,路径走向查找,长度测试都可以。 型号是HS-T880 PLUS, 升级版, 高低压,铠装电缆非铠装电缆都可以测试。

漏电:电缆的相线与大地之间绝缘被破坏造成线路漏电保护器动作。这种故障配合信号发生器探测。
线路出现故障后,应该首先使用兆欧表、万用表等工具确定线路故障的性质和严重程度,找出对应的故障线,以便选择适当的测试方法。
测试人员了解线路走向和故障情况,有助于迅速确定故障点。当电缆发生故障后,对故障发生的时间、产生故障的范围、电缆线路所处的环境、接头位置、天气的影响及可能存在的问题等,进行综合考虑。根据测量的结果,粗略判断一下故障的段落。
1. 选择测试方法:
故障电阻小于几百至几千欧时,我们称为低阻故障,反之称为绝缘不良或高阻故障。高阻和低阻之间没有明确的界限。
长度测试适合于测试断线和低阻混线故障。比较严重的绝缘不良故障。长度测试操作直观、简便、不需要对端配合,在测试时应首先使用。
2. 故障测距:
测试时,应首先断开与故障线对相连的设备,线路头悬空,接好测试线,对于明显的断线、短路故障按自动键测试,线路两头都要测试方便确定故障点的精确位置。
3. 故障定点:
根据仪器测试的结果,对照线路资料,标定出具体的故障点的位置。对线路走向不了解时,先通过配合信号发生器探测出准确的线路走向,然后根据故障情况,结合周围环境,分析故障原因,直至找到故障点。量程越短,测量误差越小。本回答被网友采纳
第4个回答  2013-07-03
这种方法可以检测独芯电缆,如果要是多芯电缆就要换另外的办法了。