防雷工程中,扁钢与扁钢能否利用多根螺丝压接,取代焊接。可以的话,请给上依据,谢谢!

利用扁钢作室内环形排,减少焊接所造成的墙面伤害及保护作业人员的安全(因焊接在室内进行,空气不流通)。

GB50601-2010建筑物防雷工程施工与质量验收规范:“7 等电位连接分项工程”的第:
7.1.2 一般项目应符合下列规定:
1 等电位连接可采取焊接、螺钉或螺栓连接等。
所以你可以用压接方式连接。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-20
一般不加以,最好是焊接!你的不具备条件?

如果是真的不能焊接,那只能栓接了!
第2个回答  2013-06-20
避雷针到地下的链接处可以用螺栓连接,地底下的必须是双面搭接焊。还需按要求做防腐
第3个回答  2023-02-23
刚才查询了相关资料,防雷接地需采用搭接焊的方式,螺栓、螺钉等压接方式只能作用与等电位,具体请参考(防雷工程施工与质量验收规范)GB50601—2010 4.4.1防雷接地安装规范