电缆线如何选择

我现在因工程需要购买电缆线,马达是5KW的,到控制室的距离最长是1500米,请问该如何选择电缆线?4*3+1*1?还是4*1+3*2.5?

一。马达或电机是三相的。
1.假如马达到控制室中只有电机线,没有控制线,并且马达为三相的。则用电缆为3×1.5+1×1的电缆就够用。考虑到你距度比较长,压降会比较大,且用电缆的话,估计是移动或室外用,考虑到机械强主度,所以建议用3×2.5+1×1.5的电缆。移动电缆最小用1.5的。
2.如果电机到控制室有控制线,比如说在电机附近就要控制电机的启动和停止,则要另外加3根控制线。则要用3×2.5+4×1.5.不知道这个电缆有没有?你可以查一下电缆型号。
二。马达或电机是单相的。
1.没有控制线时要选3×6的。
2.有控制线时要选2×6+4×1.5.同样这样的线可能是没有的。所以要选一个电缆加上一个控制线的电缆,如果是穿管可以用线。选电缆可以选两条,一条为3×6+1×1.5。另一条为3×1.5
当然要看单相电机内是否有热保护元件,如果有的话,还要加两根线。
补充一下,6平方线1.5KM电阻为11.97欧。所以压降在电流10A时为119.7V,太大了。不能用。另选别的办法吧。
选35平方的电阻为0.831欧。电压降在10A时为8V还可以用。
再补充一下:
单相电机5KW的电机我还没见过,一般的单相电机为2KW以下。我见过最大2.2KW的单相电机。所以你说的电机应该是三相的。但是用电缆的话应该说有点太浪费了。如果非要铺设1500米的话,建议用架空线,这样可能会便宜一些。不过现在水泥和钢材涨价也不一定比电缆中的铜便宜多少。哈哈,实在没有办法了,也得架线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-26
CCC认证标志

电线上必须有CCC认证标志,电线电缆产品是国家强制安全认证产品,所有生产企业必须取得中国电工产品认证委员会认证的“CCC”认证,获得“CCC”认证标志,在合格证或产品上有“CCC”认证标志。电线关系用电安全,电线质量好坏会影响我们的人生与财产安全,所以一定要选择有CCC认证标志的电线产品。

电线外观

好的电线产品外观应该是光滑圆整,色泽均匀的,所以大家在选购的时候要把电线拆开检查一下,看看外观是不是色泽均匀的,如果出现变色等情况证明电线的品质不过关。

产品合格证

电线产品合格证是会把“CCC”认证标识、商标、型号规格、额定电压、长度、检验、制造日期、执行标准、厂名、厂址、电话等标识都印刷的清清楚楚的,并且与产品相符合,这些才会是正规厂家的生产产品,大家选购的时候要看清楚。

电线导体

电线的导体应该是有光泽,直流电阻、导体结构尺寸等符合国家标准要求的。符合国家标准要求的电线电缆的产品,不论是铝材料导体,还是铜材料导体都比较光亮、无油污,因而导体的直流电阻完全符合国家标准,具有良好的导电性能,安全性高。 电线选购方法

电线规格

电线规格很重要,一般家庭用电源线宜采用BVV2×2.5和BVV2×1.5型号的电线。BVV是国家标准代号,为铜质护套线BVV2×2.5和BVV2×1.5,分别代表2芯2.5平方毫米和2芯1.5平方毫米。一般情况下,BVV2×2.5做主线、干线,BVV2×1.5做单个电器支线、开关线。单向空调专线用BVV2×4,另配专用地线。
第2个回答  2019-01-31
常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等。根据使用环境选择。
1、电力电缆的选择应遵照以下原则:
(1)电缆的额定电压要大于或等于安装点供电系统的额定电压;
(2)电缆持续容许电流应等于或大于供电负载的最大持续电流;
(3)线芯截面要满足供电系统短路时的稳定性的要求;
(4)根据电缆长度验算电压降是否符合要求;
(5)线路末端的最小短路电流应能使保护装置可靠的动作。
电缆载流量估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
第3个回答  2019-06-03
照明负荷与卷帘门、风机的负荷共为28.8kw,这是设备容量,假设照明负荷是三相平衡的,卷帘门和风机均为三相电动机,因此直接相加。
考虑所有设备并不是同时运行,并且卷帘门是短时运行的,所以应该考虑需要系数,同时系数。这里就简化了考虑个0.8的系数吧,因此计算负荷为23kw。假设功功率因数是0.8,则电流为44a.
再说电缆,你看看资料上的载流量是多少温度下的?可能会有温度系数需要修正载流量,还有看看有几根电缆一起敷设,电缆是直埋还是桥架?这些因素都要考虑经修正后的电缆载流量可为48a。10平方电缆可用。
还要考虑你的负荷中最大一台电机容量启动时电缆上的压降是否超出规定,如果超出规定,还要加大电缆截面。
还有一个问题,考虑保护接地芯的截面,按照规范,16平方以下的电缆,保护芯线截面要采用等截面,也就是说使用5芯10平方的。
第4个回答  推荐于2017-09-06
  电缆线选择原则:
  1)近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量);
  2)远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,要保证负荷点的工作电压在合格范围;
  3)大负荷按经济电流密度选择。
相似回答