66问答网
所有问题
10KV站计算出线电缆的接地电容电流时,下一级配电室至电机或变压器的电缆长度是否要计算在内?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2008-06-13
需要计算在内。
你“站”在10KV母线上,向下“看”,只要不经过变压器就行,经过断路器、母线、隔离开关等设备的电缆全部都要计算在内。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/s22sD22v.html
相似回答
消弧线圈
接地
系统,发生谐振时是并联谐振还是串联谐振
答:
1、电容耦合过电压可以通过
变压器
高、低压绕组之间的电容耦合产生,也可以通过同杆架设的线路之间的电容耦合出现,即传递过电压。一般情况会引起消弧线圈异常动作,严重时可导致设备损坏事故。 2、单元接线的发电机-变压器组,此种过电压会引起发电机中性点消弧线圈的异常动作。这是当高压补偿电网发生单相永久接地故障时,中型...
10kV
干式
变压器
高压侧对地
电容
如何
计算
答:
特别是当高压电源用电缆连接或断线点离
变压器
较远时,过电压倍数可达2倍以上,称为断线过电压。原因是变压器缺相时的感抗与对地电容发生铁磁谐振,常导致低压侧设备烧毁,测量变压器烧毁。解决办法是在发生缺相时尽快退出变压器空载运行,尽可能使用三相联动开关或熔断器组,使用缺相检测保护装置。
供电所安全管理工作按电压等级可分为哪些方面
答:
区域站一般也有三个电压等级(三圈
变压器
),220 kV /1
10kV
/35kV或110kV /35kV /
10kV
。终端站一般直接接到用户,大多数为两个电压等级(两圈变压器)110kV /
10 kV或
35 kV /10 kV。用户本身的变电站一般只有两个电压等级(双圈变压器)110 kV /10kV、35kV /0.4kV、10kV /0.4kV,其中以10kV /0.4kV为最多。...
什么时候用小电阻
接地,
什么时候消弧线圈
答:
4中性点接地方式选用技术原则4.1不直接连接发电机的
10kV
、20kV和35kV架空线路系统(一般变电站
出线电缆
总长度小于1公里,其余均为架空线路的线路),当单相接地故障
电容电流
不超过下列数值时,应采用不接地方式;当超过下列数值,又需在接地故障条件下运行时,宜采用消弧线圈接地方式:a)10kV、20kV和35kV钢筋混凝土或金属杆塔的...
电容电流
怎么算出来的?就是那个2.6怎么得到的啊?
答:
一、电力线路
电容电流
估算方法。中性点不接地系统对地电容电流近似计算公式:无架空地线:Ic=1.1×2.7×U×L×10-3(A)有架空地线:Ic=1.1×3.3×U×L×10-3(A)其中 U为额定线电压(KV)L为线路长度(KM)1.1为系数,如果是水泥杆、铁塔线路增加10 说明:1、双回线路的电容电流是...
电抗的作用是什么
答:
以上为某一CKGD系列铁芯电抗器实物照片及铭牌参数,供参考。 问题八:电抗器的作用 电力系统中所采取的电抗器常见的有串联电抗器和并联电抗器。串联电抗器主要用来限制短路
电流,
也有在滤波器中与
电容器
串联或并联用来限制电网中的高次谐波。 220kV、1
10kV
、35kV、
10kV
电网中的电抗器是用来吸收电缆线路的充电容性无功...
大家正在搜
110kv电缆电容电流计算公式
电力电缆电容电流计算
10千伏电缆的电容电流
高压电缆的分布电容电流
长距离电缆线路电容电流危害
220kv高压电缆电容电流
10kv电容器电缆的选取
电缆电容电流
电缆空载电容电流