电气设计规范上,每户商业强电箱都必须设在门口吗

如题所述

第1个回答  2019-08-15
办公及商业强电设计标准
一、 不同业态用电技术指标:
注:本表给出的用电指标仅用于计算公建不同区域的用电量,空调形式为集中空调; 二、高压供电:
1、从当地市政取得两路10kV电源供电,应满足当地供电局要求,争取作高压母联;
2、高压电源的进线方式、保护方式、计量方式及对土建的要求应符合当地供电局的规定。
3、容量在1000kVA及以下的变压器,高压柜选用六氟化硫开关柜,1000kVA以上的变压器,高压柜选用真空断路器柜。 三、低压配电:
1、低压配电室应预留安装配电监控系统监控柜的位置;
2、照明配电和动力配电尽量分开,以减少动力设备对照明供电的影响。 3、冷冻机组及其水泵由单独的变压器供电,以减少对照明供电的影响。 4、谐波处理:多功能厅调光设备处设有源滤波器,无功补偿柜内设置合适的电抗器。
5、对重要负荷或容量较大的负荷宜采用放射式供电;
6、对小容量的用电设备,应按照设备类别,分组链式供电,不同类别的设备不应混合供电;
7、当高层建筑采用封闭母线为各层供电时,每一条封闭母线所带楼层不超过十层; 四、柴油发电机:
1、当商业建筑内有大型金融、IT、超市企业时,应设置柴油发电机; 2、柴油发电机房,在满足通风、排烟、设备运输的条件下,柴油发电机房应尽量靠近变配电室。
3、柴油发电机应在低压配电柜处取失电信号,发电机组应在10秒钟内启动。
4、柴油发电机一般应采用闭式水冷散热方式,当建筑条件不许可时,方可采用远置散热器水冷散热方式。
5、柴油发电机组供电范围 1、柴油发电机组供电范围:
a、非火灾且失去市电情况下供电范围: 所有楼层的应急照明;
员工餐厅及其厨房的排油烟风机; 弱电机房、消防控制中心、安防控制中心; 配电室、柴油发电机房配电箱; 厨房的食品冷库及其配套设施;本回答被网友采纳
相似回答