强电电气竖井尺寸怎么算
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-07-13
不太明白你问题想问的问题究竟是什么。简单介绍一下强电竖井的尺寸问题。尺寸的大小一般依据竖井内配电箱、柜、桥架及管的多少计算得出。竖井内各类管、柜之间的距离均应满足相关规范的要求,最后计算出的长、宽当然是净尺寸,即从内壁算起。具体的要求可参看《低压配电设计规范》中有关章节。另外对各类建筑还有一些具体要求,可结合工程性质参看相关规范。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Ds9UnD9sx.html
其他回答
第1个回答 2012-07-13
华能阳光是专业生产研发仪器仪表、高压实验设备、电力设备、电力器具、电线电缆、家用电器、电子元器件、铝合金箱、高低压成套设备、自动化控制设备、电子元器件的研发、生产的厂家。
相关产品有:直高发、程控耐压测试仪、直流高压发生器程控绝缘耐压测试仪、耐压仪、程控耐压测试仪、试验变压器、耐压测试仪。
具体的你可以百度一下武汉华能阳光电气进入他们的网站进行了解。
相似回答
高层建筑中,
强电
与弱电井应该设计多大?规范有要求么?
答:
1、
强电
井,大约0.5平米,1×0.5,短边一侧放桥架。中间放电表箱。如果一层多于5户,那么就把
竖井
加大到0.7.比较安全。具体看供电局给的电表箱(柜)
尺寸
。 剩下的地方,可以放一个双电源应急照明配电箱(5层设一个,或者10层设一个,具体设计确定)2、弱电井,不小于800×1000,以能放下一...
强弱电共用电井,
强电
桥架与弱电桥架的最小间距?
答:
1、
强电
桥架与弱电桥架的最小间距是0.5M,如果中间用绝缘隔板隔开则最小距离是0.3米。2、不同电压等级的电缆不宜同一层桥架(上下层排列不受此限制),受条件限制须共架共层时,则必须加绝缘隔板最小间距同样是不能小于0.3米。3、如果分层就不存在说的问题,如果同层则宜各自并列排布。4、普通电...
强电
桥架100x100 90°做法
答:
配电间及弱电间的长度L1及L2可根据电气间内设置电气设备及管线(槽)的多少来确定
。 《民用建筑电气设计规范》提出“竖井大小除满足布线间隔及端子箱、配电箱布置所必须尺寸外,还宜在箱体前留有不小于0.8m操作、维护距离”的要求。设置在弱电间中的弱电设备,操作及维护距离虽然在《民用建筑电气设计规范》...
强电
井、弱电井有什么区别吗?
答:
1、
强电
井是指设置在楼宇的公用部位的,为整栋楼宇提供动力电、照明用电、电缆敷设的井道,井内也可以安装各种配电装置,如配电箱等。2、弱电井属于
电气竖井
,是敷设弱电线路的电气竖井。电气竖井也称电缆竖井,是高层或多层建筑内用于布放垂直干线通信电缆等的通道。一般本层的弱电箱也放置在电气竖井内。...
热力管道、给水管道、
强电
、弱电同时穿路的安全距离
答:
《民用建筑
电气
设计规范》提出“
竖井
大小除满足布线间隔及端子箱、配电箱布置所必须
尺寸
外,还宜在箱体前留有不小于0.8m操作、维护距离”的要求。设置在弱电间中的弱电设备,操作及维护距离虽然在《民用建筑电气设计规范》条文中未做规定,但也不宜小于0.8m。2 不进人的电气间 在通常情况下,配电间...
配电间和
电气竖井
一样吗 两者有什么区别
答:
配电间与
电气竖井
是二回事,所谓竖井,是放置电费进线的,全称叫电缆竖井,是把电缆放到配电间的,配电间是放置开关柜或电气配电柜的房间,是二个概念,