66问答网
所有问题
消防管道系统中的水流指示器装在管道的什么位置?装在管道的哪一端?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-02-10
消防喷淋系统的水流指示器安装在楼层或者防火分区的分段信号阀后面300㎜以外的地方,规范要求的是水流指示器距离信号阀间距不小于300毫米。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/s22DiD9U2p222i9niD.html
其他回答
第1个回答 2019-02-09
除报警阀组控制的洒水喷头只保护不超过
防火分区
面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。
本回答被网友采纳
第2个回答 2019-02-10
每个防火分区的开始端,多数是150的主管
前面加信号蝶阀30到70厘米区间加水流指示器
罗嗦一句,干什么都要按图施工,图纸看懂了就不会出多大错
相似回答
水流指示器的
作用及
安装位置
是
什么?
答:
水流指示器必须安装在前后直管段长度不小于5倍的管道直径
,叶片安装方向应注意箭头方向与水流方向一致;水流指示器应和管道水平垂直安装,若不能垂直安装时,安装后应检查水流指示器的灵敏度,保证符合规定的要求。在管道水流≤15L/min不报警;≤37.5L/min时报警;流指示器安装插入管道时,应将传感叶片卷...
自动喷水灭火
系统的水流指示器
应该
安装在?
答:
(1)水流指示器桨片、膜片竖直安装在水平管道上侧,其动作方向与水流方向一致
。(2)水流指示器安装后,其桨片、膜片动作灵活,不得与管壁发生碰擦。(3)同时使用信号阀和水流指示器控制自动喷水灭火系统,信号阀安装在水流指示器前管道上,与水流指示器间距离不小于300 mm。
自动喷水灭火
系统中
,
水流
报警装置及延时器的作用及
安装位置?
答:
安装位置
:在湿式报警阀与水力警铃(或压力开关)之间的
管道
上。
消防
阀门
安装
信号阀与
水流指示器
有哪些规范,比如两者间的距离,
答:
2. 安装位置:信号阀和水流指示器应该安装在易于观察和操作的位置,通常选择在阀前和阀后的合适位置
。信号阀应安装在主要水流管道上,而水流指示器则应该设置在管道的末端或者分支管道上。3. 信号阀的工作原理:信号阀是利用水压力变化来判断管道中是否有水流的一种装置。通常情况下,当管道中有水流时,...
消防
阀门
安装
信号阀与
水流指示器
有哪些规范,比如两者间的距离,
答:
1. 信号阀与
水流指示器的安装位置
应位于消防阀门的进口端,以便能够准确地监测水流情况。2. 信号阀与水流指示器之间的距离应根据具体情况来确定,一般建议距离不超过1米。这样可以确保信号阀与水流指示器之间的水压损失较小,从而保证信号的准确性。3. 安装信号阀时,应确保其与消防阀门之间没有任何阻力...
水流指示器的
作用及
安装位置
是
什么?
答:
主要
安装在
分层或分区域的自动喷淋系统的水平干
管
上,楼层或分区
的水流指示器
均与消防控制中心按地址编码编人程序。一旦某区或某层的房间发生火情,喷头开始喷水,当系统水通过指示器时,接通指示器内的触点电路,并在控制台上显示出该区(或层)所控制的某处发生火情,并发出报警。同时,自动接通喷淋主...
大家正在搜
消防水流指示器的作用
水流指示器安装位置
消防水流指示器
消防水流指示器型号
消防水流指示器图片
消防水流指示器图例
水流指示器用什么模块
水流指示器安装示意图
消防水流指示报警是怎么回事
相关问题
水流指示器的作用及安装位置是什么?
消防喷淋的水流指示器和信号阀的安装距离是多少?
水流指示器可以安装在喷淋前端泄水位置后面的管道上面么?,
水流指示器的作用是什么?它报警的原理是什么?
水流指示器的作用及安装位置是什么?
您好,请问下水流指示器在图纸中一般是画在哪个部位?是喷淋图的...
消防水流指示器可以横放吗
消防水流指示器的安装与方向?