高压配电室用的绝缘垫是什么规格的?

如题所述

配电室绝缘垫的标准根据配电室电压的不同,所需使用的绝缘垫标准也不同。
1.5kv以下的配电室需要绝缘垫:3mm厚,耐压5kv。
2.10kv配电室绝缘垫:5mm厚,10kv耐压。
3.15kv配电室绝缘垫:6mm厚,耐压15kv。
4.25kv配电室绝缘垫要求:8mm厚,25kv耐压。
5.30-35kv配电室绝缘垫要求:厚度10mm-12mm,耐压与厚度成正比。
一、电压等级/工频耐受电压/持续时间
高压/15千伏/1分钟
低压/3.5千伏/1分钟
二、说明:在带电设备区域使用时,应在绝缘胶垫的顶部和底部铺上湿布或金属箔,比被测绝缘胶垫的周边小200mm,并持续均匀升压至表8规定的电压值,保持1min,观察是否有击穿现象。如果没有故障,测试将通过常规配置:
(1)5KV绝缘胶垫厚度:3mm比重:5.8KG/m2颜色:红、绿、黑。
(2)10KV绝缘胶垫厚度:5mm比重:9.2KG/m2颜色:红、绿、黑。
(3)15KV绝缘橡胶垫厚度:5mm比重:9.2KG/m2颜色:红、绿、黑。
(4)20KV绝缘胶垫厚度:6mm比重:11KG/m2颜色:红、绿、黑。
(5)25KV绝缘胶垫厚度:8mm比重:14.8KG/m2颜色:红、绿、黑。
(6)30KV-35KV绝缘胶垫厚度:10mm12mm,比重:18.4kg/m2,22kg/m2,颜色:红、绿、黑。
三、相关国家标准:
(1)配电室电压10KV,8mm工频耐压18000V一分钟,18000V,20v20秒。
(2)配电室电压35KV10-12mm厚,15,000v工频耐压试验一分钟不击穿,26000V工频耐压试验20秒击穿。
(3)配电室低压500V以下,厚度5mm,工频耐压试验3500V1分钟不击穿,工频耐压试验10000V20秒。
四、配电室绝缘垫分类:
按电压等级分为5kv、10kv、15kv、20kv、25kv、30kv、35kv
按厚度可分为2mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜