欧姆龙中间继电器

样子如图片所示,求高人帮我相信的分析一下上面的各个触电的对应关系。几天看了一个实际电路,在这个继电器里卡住了,不知道到底是怎么用法。各种线的对应关系完全不懂。使用这个继电器的时候应该注意些什么。还要哪些是常闭触电 哪些是常开的。

你的图上应该是DC24V继电器

在继电器的正面有一般是14接DC24V+,13接DC24V-

常开出点接5、9

继电器底座的螺丝旁边标的有小数字(字较小,仔细看),和继电器正面标的数字相对应

追问

上次遇到的那个情况是,有个电气设备的工作电压是220的,所以不能直接连接到PLC,就用中间继电器过度了一下。然后我就蒙了。我看那个师傅是把原来的两根线拆掉,接到了中间继电器,然后还又加了2根线(好像是加了2根),加的线一个接到了火线上,另外的接哪了记不清了。能帮我分析一下么,谢谢了。

追答

看下下面的草图,220V的继电器引脚我记不清了,你自己查查!!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-22
MYJ

一般通用继电器

升级版小型功率继电器,备有多种型号,适合各种顺序控制和功率应用。

特点
资料下载
技术论坛
额定值/性能
--------------------------------------------------------------------------------
■额定值 项目 双极 4极
阻性负载(cosφ=1) 感性负载(cosφ=0.4、L/R=7ms) 阻性负载(cosφ=1) 感性负载(cosφ=0.4、L/R=7ms)
额定负载 5A,220VAC 5A,24VDC 2A,220VAC 2A,24VDC 3A,220VAC 3A,24VDC 0.8A,220VAC 1.5A,24VDC
负载电流 5A 3A
最大开关电压 250VAC,125VDC 250VAC,125VDC
最大开关电流 5A 3A
最大开关容量 1,100VA 120W 440VA 48W 660VA 72W 176VA 36W
最小容许负载 1mA,5VDC 1mA,1VDC
接点材质 银 银+镀金
注. P 水平:λ= 0.1×10-6/操作,参考值 接触电阻 50mΩ以下
动作时间 25ms以下
复位时间 25ms以下
操作频率 机械 18,000次/小时
电气 18,000次/小时
绝缘电阻 100MΩ以上(在500VDC)
绝缘强度 线圈与接点间 2,000VAC,50/60 Hz 1分钟
与同极接点间 1,000VAC,50/60 Hz 1分钟
振动 破坏 10~55Hz,1.0mm双振幅
故障 10~55Hz,1.0mm双振幅
冲击 破坏 1,000m/s2(约100G)
故障 200m/s2(约20G)
周围环境温度 -55℃~70℃(不结冰)
周围环境湿度 35%~85%RH
寿命 机械(开关频率18,000次/小时) AC线圈 40,000,000次以上
DC线圈 80,000,000次以上
电气(开关频率1,800次/小时) 2极 400,000次以上(额定负载下)
4极 160,000次以上(额定负载下)
第2个回答  2012-02-19
简单:用万用表检测一下,就知道了。追问

1.5.9三个触点是对应的 ,正常状态下。我看那个表示上显示1和9应该是接通的才对,可我用万用表测的是断开的。其他的2 .6,10正常。3 7 11正常。

追答

1和9断开,是对的。

追问

但是为什么插在底座上面的那个东西上面标注的是1 5 9对应。2 6 10对应。然后正常情况下1和9是接通的,。2和10是接通的,。我用万用表量了一下,。2 10的确是接通的,可是1 9与那个标注不一样。标注是接通的,实际测试是断开的?你QQ多少 我加你 还有很多别的方面的问题想请教你,谢谢

追答

说明书地址:http://wenku.baidu.com/view/ef78f23b376baf1ffc4fadb2.html?from=rec&pos=0&weight=23&lastweight=12&count=5

本回答被提问者采纳
相似回答