室内给水管道安装工程中,给水塑料管的安装要求包括(  )。

A.穿越楼板时须设钢套管
B.水箱的进出水管不得采用塑料管
C.车间内塑料管长度大于15m时应设伸缩节
D.与金属管道平行时,塑料管道应布置在金属管外侧

【答案】:A,B

塑料管道一般宜明装,在管道可能受到碰撞的场所,宜暗装或采取保护措施。塑料管应远离热源,立管距灶边净距不小于400mm;当条件不具备时,应采取隔热防护措施,但最小净距不得小于200mm。管道与供暖管道的净距不得小于200mm。塑料管与其他金属管道平行时,应有一定的保护距离,净距离不宜小于100mm,且塑料管道布置在金属管的内侧。塑料管道穿越楼板、屋面时,必须设置钢套管,套管高出地面、屋面100ram,并做好防水。水箱的进出水管、排污管、自水箱至阀门间的管道不得采用塑料管,公共建筑、车间内塑料管长度大于20m时应设伸缩节。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答