消防法规定灭火器多长时间充装一次

如题所述

干粉灭火器至少要两年定期充压或更换。根据公安部下发的《灭火器维修》GA95-2015,第七章 报废与回收处置

7.1 灭火器自出厂日期算起,达到以下年限的,应报废:

a) 水基型灭火器——6年;

b) 干粉灭火器——10年;

c) 洁净气体灭火器——10年;

d) 二氧化碳灭火器和贮气瓶——12年。

7.2 灭火器有下列情况之一者,应报废:

a) 永久性标志模糊,无法识别;

b) 气瓶(筒体)被火烧过;

c) 气瓶(筒体)有严重变形;

d) 气瓶(筒体)外部涂层脱落面积大于气瓶(筒体)总面积的三分之一;

e) 气瓶(筒体)外表面、联接部位、底座有腐蚀的凹坑;

f) 气瓶(筒体)有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹;

g) 气瓶(筒体)内部有锈屑或内表面有腐蚀的凹坑;

h) 水基型灭火器筒体内部的防腐层失效;

i) 气瓶(筒体)的联接螺纹有损伤;

j) 气瓶(筒体)水压试验不符合6.5.2的要求;

k) 不符合消防产品市场准入制度的;

l) 由不合法的维修机构维修过的;

m) 法律或法规明令禁止使用的。

7.3 灭火器或贮气瓶的报废应经用户同意,并按6.8.3的要求做好记录。

7.4 报废处理时应对灭火器中的灭火剂按6.4的要求进行回收处理。其余固体废物应按相关的环保要求进行回收利用处置。

7.5 对报废的灭火器气瓶(筒体)或贮气瓶应进行消除使用功能处理。处理应在确认报废的灭火器气瓶(筒体)或贮气瓶内部无压力的情况下进行、应采用压扁或者解体等不可修复的方式,不应采用钻孔或破坏瓶口螺纹的方式。

7.6 维修机构应向社会提供灭火器报废回收服务,并对回收的灭火器按7.4和7.5的要求进行处置。

拓展资料

干粉灭火器多长时间检查一次?

干粉灭火器应每个月都进行一次外观检查,主要检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修;新购买的ABC干粉灭火器罐体应5年水压测试1次,第一次检测后,以后每2年水压测试1次,罐体强制报废期限为10年。

灭火器应定期检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修,一般灭火器瓶压有效期限在1年半至2年,要定期充压或更换。灭火器应放在清洁干燥的地方,严禁爆晒和靠近火源;应妥善保管,严禁拆动。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-17
消防法规没有这个规定,但是相关的技术标准中有明确规定。以常见的手提式干粉灭火器为例,出厂5年内如未使用过压力指针在绿区,不用充装;出厂满5年或一旦使用过、或压力表指针在红区或接近红区必须立即送专门的维修单位充装,一旦充装后每2年再充装一次;出厂后满10年该灭火器作报废处理。
一般使用ABC干粉灭火器,BC干粉灭火器瓶不得充装ABC干粉。
如有疑问,可向我邮箱咨询[email protected]本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-02-16
普通灭火器好像没有规定吧,上面有压力表,超出绿色区域就该充装了