三相四线制的发电机为什么一旦漏电漏电开关不动作
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-02-12
发电机不用装漏电开了,因为它的零线没有线地,火线对地也不会有电压,就算外壳带电也是安全的。如果你还是不放心就装一个了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/pxsvxsivUUxDnipniD.html
相似回答
三相四线漏电
断路器
为何
拒动?
答:
第一种原因,
所接负载或导线存在火线或零线对地漏电
。第二种原因,负载或导线存在短路。第三种原因,
负载电流过大,造成过载跳闸
,根据过载的程度,会有一定时间上的差异,过载越大跳得越快。如果是这种情况,请检查是负载故障引起的,还是本来配的开关容量不够。第四种原因,同时接了380V和220V两种负...
三相四线制的发电机为什么一旦漏电漏电开关不动作
答:
发电机不用装漏电开了,
因为它的零线没有线地,火线对地也不会有电压,就算外壳带电也是安全的
。如果你还是不放心就装一个了。
三相四线制
进漏保,
为什么
零线电流一,二十A,
开关不
跳闸?怎样消除零线...
答:
你想错了.
对于三相四线漏电开关的动作原理是:三相火线分别感应负载电流的和应等于零线上的负载电流,否则因电流不平衡而会跳闸. 无论你是接三相电机也好
,或是用一火线,一零线的220V也好,都要求电流的流出和流入这个回路的电流相等,才不会动作. 你说的你用过了开关的火线流出了电流,但没有电流流入...
电机
烧坏漏电,
漏电开关为什么不
跳闸。
答:
如果你装的3相漏电开关且在主回路上只要开关是好的肯定跳.
建议检查开关装的位置和开关是否真的是好的
三相四线制漏电
保护
开关
,如果三相负荷不平衡,是否会造成开关误
动作
答:
三相四线制漏电
保护开关,相当玉其中有一个变压器,有原边玉副变之分。三相电流在其铁芯中产生的磁场相互抵消(三相电流的相位差使其的产生的磁场抵消到很微弱)原边近乎无电磁变化,故二次侧(副边)无感应电势,因此,极化电磁铁的消磁线圈也就没有电流产生。在这种情况下,极化电磁铁的吸力克服反...
三相四线制的漏电开关
的下端线全部取下,漏电开关可以合上,只把零线接...
答:
可能出线端零线有接地的现象。
三相四线制的漏电开关
的出线端的零线不允许出现接地现象,或者与其它回路的零线相连接。否则漏电开关会人为出线漏电现象而不能正常合闸。