DTZY188C-Z/3*220/380V/3*1.5(6)A三线四线费控智能电表陪多大的互感器合适?

我是网吧用户,187台机器,换了这个电表后,每月多1/3之一电量,表测量了,说没问题,现在是互感器是150/5的,是不是互感器不匹配,多计量了,求教,忘详细解答,另外如果不匹配的话,陪多大的合适。

首先互感器的匹配不是看电度表,互感器的变比大小是根据你实际用电电流大小来决定的,用电电流小而互感器变比过大会出现计量不准的情况,按你187台机器来算,每台约200W计算,全部工作电流应该是170A左右,150/5的变比应该可以,为什么会出现现在的用电量比过去的用电量多,可能的原因之一,首先你的电度表与互感器是不是电力部门校验过的,另外计量精度也很关健,一般互感器的精度为0.2S级,电度表选1级;原因之二,DTZY188C-Z是一种全功能电子式电度表,这种表的计量精度本身就要比过去的机械式电度表的精准度高很多,这也是现在以前的老表逐步被更换掉的原因。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-02
互感器匹配主要考虑一次额定电流与实际用电量不要差距太大,二次输出额定电流与表的输入量程相当。
你有187台机器,150A应该差不多,电表量程6A也是匹配的。
估计差距1/3,估计不是测量精度的问题,可能是你的新电表与老电表计费方式不一样导致。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-02-02
查一下电费帐上互感器倍率,如果是30倍是正确的,
如果无问题就是你原来占便宜了