三同时和四不放过(含脚手架)2020-03-01

如题所述

一、"三同时"与"四不放过"原则(含脚手架)
1. "三同时"制度
- 安全生产设施必须符合国家规定的标准,且必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
2. "三同步"原则
- 项目管理机构应按规定的会审计划周期进行项目成本核算。项目成本核算应坚持形象进度、产值统计、成本归集同步的原则,并编制成本报告。
3. 三级安全教育制度
- 分别针对公司、项目经理部、施工班组进行三级安全教育。
4. "两算对比"
- 比较施工预算和施工图预算。
5. "三算对比"
- 对比预算成本、目标成本(计划成本)和实际成本。
6. 发现安全事故隐患"三定"原则
- 定人、定时间、定措施进行整改。
二、"四不放过"原则
- 发生安全事故时,必须查清事故原因、处理责任人员、教育职工群众并落实防范措施。
三、质量事故与安全事故的报告人不同
1. 施工质量事故发生后,工程建设单位负责人应于1小时内向相关部门报告。
2. 生产安全事故发生后,施工单位负责人应在1小时内向相关部门报告。
四、工程质量验收组织
1. 装修工程质量验收应由建设单位负责人组织相关人员进行。
2. 脚手架的内部检查与验收应由项目经理组织,参与人员包括项目施工、技术、安全、作业班组负责人等,按照相关技术文件进行分段验收,确保符合要求后方可投入使用。
脚手架及其地基基础的阶段验收时机包括:
- 基础完工后,脚手架施工前
- 每搭设完6~8米高度后
- 作业层上施加荷载前
- 达到设计高度后
- 遇有六级及以上大风或大雨后
- 冻结地区解冻后
- 停用超过一个月,重新使用前
脚手架定期检查的主要项目包括:
- 杆件设置和连接,连墙件、支撑、门洞桁架等的构造是否符合要求
- 地基是否积水,底座是否松动,立杆是否悬空
- 扣件螺栓是否松动
- 高度在24米以上的脚手架,其立杆的沉降和垂直度偏差是否符合技术规范要求
- 架体的安全防护措施是否符合要求
- 是否有超载使用的现象等