500千伏安变压器一个月自身损耗是多少

如题所述

1、变压器型号为:S9-500/10(9型,高压10kV,低压400V的配电变压器,那么它的空载损耗标准值为960W,负载损耗为5150W,总损耗为960+5150=6110/1000=6.11kW(当然这是标准值,具体是多少,可以看铭牌数据)。

2、假定变压器是高压计量,处于额定运行状态,并且负载功率因数为1(为了计算方便起见),纯电阻负载。

3、有每月变压器消耗为:30(天)x 24(小时)x 6.11kW =4400kW.h(千瓦小时=度电),也就是说变压器一个月都在满载运行,也只消耗了4400度电。

4、如果是其他型号的变压器,你只要将铭牌上的数据代入,重新计算就可以了。

扩展资料:

而千瓦是指一个电器的功率的,也就是功率的单位了。额定容量表示在额定工作条件下变压器输出功率的保证值,是变压器的视在功率。即变压器输出最大电功率的能力,不能将变压器的实际输出功率与容量相混淆。单位为伏安(VA)、千伏安(kVA)、兆伏安(MVA)。

电力系统中常见的单位有:

伏安是总功率的单位;

瓦是有功功率的单位;

总功率*效率=有功功率。

千伏安kVA是视在功率,其中包括有功功率和无功功率

千瓦kW是有功功率。

千瓦(kW)=千伏安(kVA)乘以功率因数。

千伏安kVA是视在功率,就是指设备(一般是变压器)的容量;

千瓦kW是有功功率,指你这个设备(一般是动力设备)所消耗的有功功率;

还有个无功功率,Qvar,指设备中的感性负载消耗的功率。

参考资料来源:百度百科-千伏安

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-24
我来算算啊。500kVA的变压器,满功率运行效率一般有99.2%。那么负载损耗也就是
500X0.8%KW=4KW也就是每小时耗你4度电。一个月有720小时,那么损耗就是:
4X720=2880度。这个是满功率运行的情况下的。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-02-12
500KVA的变压器分S9,和 S11,SCB10,SCB9等很多型号,自身损耗不同的月自身损耗是不一样的,看你的变压器的出厂报告,有一项是空载损耗的多少,然后用它来乘它运行的小时数,就是一个月的小时数,就是它自身产生的损耗
相似回答