如题所述
三相380V18.5千瓦电机可选用 3x6平方毫米或以上的铜芯电缆(不考虑电缆长度带来的压降影响)。
选择过程:
1、计算电机的额定电流 Ie
Ie=18.5KW/(√3x380Vx0.8)≈35.1A
2、依据 Ie,选择电缆截面积(以常用的VV型铜芯电缆为例)
从上表可知,3x6平方毫米电缆的安全载流量是37A>Ie,所以可采用。