请教!请教!买了两个侧装浮球开关、一个常开电磁阀(安装在进水管上的),想来控制上下液位

当水到达上限的时候,电磁阀通电后关闭。到下限时候断电加水。可是接线怎么也接不好,只能使用上限一个位置的浮球开关,水位刚从上限浮球下来后,电磁阀又断电加水了,也就是说下面浮球开关没起作用。 我使用一个继电器可以吗,怎么接线!!!小弟感谢5分。

应该是当水到下限时候,采用常开触点接通+自锁,电磁阀通电加水,当水到达上限的时候,采用常闭触点断开,自锁释放,电磁阀断电后关闭。用一个继电器就行了。
控制回路接线方法:火线--上限常闭触点--下限常开触点--继电器吸合线圈--零线,继电器自锁触点并接在下限常开触点两侧即可。
供电回路;火线--继电器主触点--电磁阀线圈--零线
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-01
你这里是要用一个中间继电器来锁定关闭状态。
1》上限开关常开触点(水满闭合),触发继电器动作,用继电器的一对触点并联在上限开关的常开触点上,锁定继电器状态。
2》下限开关常闭触点(没水断开),串联在继电器线圈回路中,断开时复位继电器。
3》电池阀用继电器的另一路常开触点控制。
这个设计最好别用在实际生活中,要不停电后你的水会溢得满地都是,最好选用常闭电磁阀设计。
第2个回答  2012-02-01
安装位置变一下,让它在中间水位就通电工作,然后加大传动比或传动距离调整(例如加长传动杆、传动摇臂等),适当延迟两端工作时机就可实现了。祝成功!