把线圈额定电压110v的交流接触器放在220V会咋样?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-11-28
燃烧。
物理,P = U^ 2 /R。
220 V流入线圈电流是110 V的2倍功率则是4倍!
但接触器的铁芯会饱和,实际电流更大!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/pxiiDUnn9sisxisDiD.html
其他回答
第1个回答 2023-02-21
因为实际电压高于线圈额定电压2倍,铁心磁饱和,电流迅速增大,绕组发热,若不立即断开电源,将造成线圈烧毁。
相似回答
线圈为110V电压的接触器
坏了,请问可以用
线圈电压
为
220V的接触器
替换吗...
答:
当然不行了,如果强行更换的话,会到会接触器不能正常动作的
。因为原来的动作电压是110V,你现在的动作电压是220V,但是电源电压只有110V,其实,如果更换的话,也不是不可以,但你原来接触器的接线就需要更改了,接触器线圈的两端原连接于110V的电源处,改为连至220V电源处,这样也是可以的。
两个相同的
110v交流接触器线圈
能否串联接于
220v的交流
电源上运行?为 ...
答:
交流接触器
即使型号完全相同,
线圈的
电感与电阻也未必相同,所以分压后,每个接触器上的
电压
值未必
是110V
,但是应该差别不大,可以工作。串联后,也就是两个线圈用一个电源,一个线圈烧坏,另一个线圈也就不能工作了。如果一个线圈短路,另一个线圈就会烧坏。
220伏交流接触器
通110伏
电压会
发生
答:
220V的交流接触器,动作电压需要130V以上,给线圈接入110V的电压,
接触器的线圈得不到足够的吸力,接触器会发出很强的振动声音,触头无法闭合
交流接触器
的
线圈额定电压
为380V,若误接到
220V
电源上,会产生什么后果...
答:
交流接触器
的
线圈额定电压
为380V,若误接到
220V
电源上,会产生很大磁震噪音,接触器触点没有牢固接合,会造成负载因电压不稳定而损坏的可能。没有380V线圈长生的电磁力不足以接合主电路的触点,最终导致不能工作。因为电压不足,线圈产生的吸引力就不够,致使衔铁不能闭合,线圈的励磁电流很大,线圈发热...
手头没有110伏电源变厌
器如何
将110伏
交流接触器
接到
220伏
电源上?
答:
可以在110伏
接触器
线包上串一枚整流二极管,再插入
220伏交流
电试试看。整流管可将
电压
降至110伏脉动直流的优点,但二极管耐压及工作电流要考虑电感性的负载特性。
两个
110V的交流接触器
同时动作时,能否将其两个
线圈
串联接到
220V
电路上...
答:
不可以。因为两个
线圈的
动作有先后顺序,先动作的线圈工作后获得的电压降大于
110V
,则另一个线圈始终得不到
额定电压
,不会动作,而其线圈始终通有电流,将产生热量导致过热烧毁。