周界安电子围栏安装布线采用485通讯需要注意些什么?

如题所述

1、485总线的通讯距离可以达到1200米。

根据485总线结构理论,在理想环境的前提下,485总线传输距离可以达到1200米。其条件是通讯线材优质达标,波特率为9600,只负载一台周界安电子围栏主机,才能使得通讯距离达到1200米,所以通常485总线实际的稳定的通讯距离往往达不到1200米。如果负载多台周界安电子围栏主机,线材阻抗不合乎标准,线径过细,转换器品质不良,设备防雷保护复杂和波特率的提高等等因素都会降低通讯距离。

2、必须严格按照施工规范施工,在485总线系统施工时,特别应注意下面几点。

a、485+和485-数据线一定要互为双绞。
b、布线一定要布多股屏蔽双绞线。多股是为了备用,屏蔽是为了便于出现特殊情况时调试,双绞是因为485通讯采用差模通讯原理,双绞的抗干扰性较好。不采用双绞线是错误的。
c、485总线一定要用手牵手式的总线结构,坚决避免星型连接和分叉连接。
d、设备供电的交流电及机箱一定要真实接地,而且接地良好。有很多地方表面上有三角插座,其实根本没有接地,接地良好可以防止设备被雷击、浪涌冲击。静电累积时可以配合设备的防雷设计较好地释放能量,保护485总线设备和相关芯片不受伤害。
e、为避免强电对其干扰,485总线应避免和强电走在一起。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-04

标准485网络一般采用手拉手总线式结构走线,尽量不走星形连接和不规则分支连接。星形结构会产生反射信号,从而影响到485通信。通信线尽量远离高压电线、日光灯等干扰源,通信线不能与电源线等干扰源避开时通信线应与电源线垂直,不能平行,更不能捆扎在一起,并采用质量高的双绞线走线。1、RS485布线需要注意什么?

  (1)建议用户使用和购买厂家提供的485转换器或者厂家指定推荐品牌的485转换器。

  (2)厂家会对与其配套的485转换器做大量的测试工作,并且会要求485转换器生产厂家按照其固定的性能参数进行生产和品质检测,所以它与门禁设备具备较好的兼容性。千万不要贪图便宜购买杂牌厂家的485转换器。

  (3)严格按照485总线的施工规范进行施工,杜绝任何侥幸心理。

  (4)如果通讯距离过长, 如超500米,建议采用中继器或485HUB来解决。

  (5)如果负载数过多,如一条总线上超过30台,建议采用485HUB来解决问题。

  (6)对线路较长、负载较多的485总线工程采用科学的、有预留的解决方案。

(7)现场调试带齐调试设备。现场调试一定要随身携带几个可以接长距离和多负载的转换器、一台常用的电脑笔记本、测试通路断路的万用表,几个120欧姆的终端电阻。

RS-485现场布线复杂,现在市场上有一些布线简便的二总线产品,如M-BUS ,POWERBUS ,H-BUS 等,供电通讯2根线完成,不需要屏蔽双绞线,无极性接线,支持星形,树形,总线形任意拓扑。