按消防验收规范来规定:消防接地电阻是多大啊

如题所述

1、系统每个回路对地绝缘电阻和导线间绝缘电阻应不小于20MΩ。

2、线路电压等级(U):Ue≤50V时   U≥250V;Ue>50V时U≥500V。

3、消防设备应接地:公共接地R1≤1Ω,专用接地R2≤4Ω。

通常经验数值在100k以下为绝缘变坏,亦可认为是接地,虽然几百欧姆都可以工作,但不意味着绝缘变坏的线路是正常的,因为接地状态的弱电并不像强电那样恶劣。

消防线路接地用绝缘表查(当然也可以用万用表的电阻档)。

影响接地电阻测量的因素:

1、地网周边土壤构成不一致,地质不一,紧密、干湿程度不一样,具有分散性,地表面杂散电流、特别是架空地线、地下水管、电缆外皮等等,对测试影响特别大。解决的方法:取不同的点进行测量,取平均值。

2、测试线方向不对,距离不够长。解决的方法:找准测试方向和距离。

3、辅助接地极电阻过大。解决的方法:在地桩处泼水或使用降阻剂降低电流极的接地电阻。

4、测试夹与接地测量点接触电阻过大。解决的方法:将接触点用锉刀或砂纸磨光,用测试线夹子充分夹好磨光触点。

5、干扰影响。解决的方法:调整放线方向,尽量避开干扰大的方向,使仪表读数减少跳动。

扩展资料

火灾自动报警及消防联动控制系统的防雷与接地应符合下列规定:

1,火灾报警控制系统的报警主机、联动控制盘、火警广播、对讲通信等系统的信号传输线缆宜在进出建筑物直击雷非防护区(LPZOA)或直击雷防护区(LPZOB)与第一防护区(LPZ1)交界处装设适配的信号浪涌保护器。

2,消防控制室与本地区或城市“119”报警指挥中心之间联网的进出线路端口应装设适配的信号浪涌保护器。 

3,消防控制室内,应设置等电位连接网络,室内所有的机架(壳)、配线线槽、设备保护接地、安全保护接地、浪涌保护器接地端均应就近接至等电位接地端子板。



参考资料来源:百度百科-接地电阻

参考资料来源:百度百科-建筑设计防火规范