如柱梁接头处(柱C40,梁C30);梁板接头处(梁C30,板C25);电梯井与楼梯间接头处等等
其实我以前也遇到过类似的问题,因为以前一直都在做工业建筑,签证办理比较容易,所以都是采用ZHBC_2828这位仁兄的方法处理,这次是第一次接触民用建筑,所以想了解同仁是否有其他更好的处理方法。
针对xh800801的回答,我还有2点疑问,如不嫌麻烦还望指教:
一、当梁柱砼标号不一样时,梁柱接头处理方法有两种:1、在梁钢筋绑扎完成沉梁后,用收口网在梁头附近封闭,位置图纸应标注,用柱砼标号的砼浇梁注节点,后用梁砼标号砼浇梁板。2、在浇柱前,在梁柱节点增加插筋,数量规格图纸应标注,用梁砼标号砼浇梁板。如采用第二种方法,是否需要设计院进行验算下发修改通知单?
二、书上有句话叫“强柱弱梁”,说的原理基本上就是梁、柱节点砼标号不一致的时候标号取高标号,一般做法在相差一个标号时也就是浇到梁底,相差两个标号时就在梁部位拦钢丝网(满足设计要求)。你的这个相差一个标号时一般做法是否就是指梁柱接头在无其他措施的情况下采用梁的标号?