如何判断10kv电压互感器是否烧毁

如题所述

(1)用双臂电桥测量一次、二次绕组的直流电阻跟出厂报告对比有没有明显的偏离;
(2)对二次绕组做伏安特性试验(这个可以检查出有没有匝间短路现象);
(3)试验2500V的摇表检查一次对二次(二次要接地)绕组的绝缘电阻、二次对一次(一次接地)绕组的绝缘电阻(一次绕组对二次及外部铁壳绝缘不应低于1000兆欧)。
做完以上3项可以初步的判断互感器是好的了,以下两项就是判断是否具备投运的了。
(1)使用大电流发生器对互感器进行变比测试(主要是用来判断互感器的误差,即在互感器的一次侧输入一个电流来到模拟互感器在实际运行时的电流变比情况);
(2)就要对互感器大耐压试验了,一般是按照出厂试验电压的80%来做。
如果以上都没有问题的就可以投入运行了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-11
最简单的方法就是在二次加一个100V或57V的电压,如果电流很大升不上的话就是烧了。
第2个回答  2012-02-15
你好!
我是电力变压器生产厂家的销售代表!
主营:
油浸式电力变压器(10KV级S9/S9-M/BS9-M)
(10KV级S11-M)(35KV级S9)
(10KV级SH15-M非晶合金油浸式变压器)
(10KV级非包封线圈干式变压器 )
10KV级环氧浇注干式变压器(SG系列/SCB系列)
35kv级及以下:
油浸自冷、强油冷电炉变压器
整流变压器
单相变压器
矿用变压器
单相/三相电抗器
接地变压器
消弧线圈。
10kv级以下
箱式变电站 配电柜 高压环网柜 等
油浸式计量箱 干式计量箱(组合式互感器)
高/低压互感器
机床变压器 BK/SG/DG系列
高频变压器 电抗器/通水电抗器 等

所有产品均由正规厂家出品!
产地:四川,成都

[email protected]

我公司累积30余年技术力量与发展改进,致力于节能、环保、安全、可靠的电力产品设计、制造。
第3个回答  2012-02-10
1、2500V用绝缘摇表检测一二次间绝缘是否合格;
2、感应耐压试验,是否通过。