66问答网
所有问题
20W日光灯管可以用在多少W的整流器上?
20W的日光灯管可以用在30W的整流器上吗?不是电子整流器!
举报该问题
其他回答
第1个回答 2007-11-17
镇流器(不是整流器)的功率应该与灯管的功率一致。20W的日光灯管用30W的镇流器对灯管的寿命有影响,因为30w的镇流器的“电抗”小于20w镇流器,电流比用20w的镇流器大。反之,30W的灯管用20W镇流器,则启动会发生困难,亮度也会不足。本回答被提问者采纳
相似回答
...30W镇流器上会怎么呢?或者30W光管装到
20W镇流器上
又会怎么?麻烦解答...
答:
如果20W光管装到30W镇流器上和30W光管装到20W镇流器上只不过是灯座的长短不一样,如果变两种光管座,
因为日光灯的整流器的工作范围是20--40w的
,所以其工作上是不影响的。
20W日光灯管可以用在多少W的整流器上?
答:
镇流器(不是整流器)的功率应该与灯管的功率一致。
20W的日光灯管用30W的镇流器对灯管的寿命有影响
,因为30w的镇流器的“电抗”小于20w镇流器,电流比用20w的镇流器大。反之,30W的灯管用20W镇流器,则启动会发生困难,亮度也会不足。
20w的灯管上
用40
W的
电子
整流器
会有什么后果?
答:
(一)20w的灯管上用40W的电子镇流器:灯管也能点亮
,而且比平时点的更亮,(特别亮,你从来没见过的那种亮度)灯管也能点上一段时间,用新灯管(PHILIPS的20w灯管)点上一整天是没问题的,这个我试过的(当然是用单位的灯管^_^)(正常情况下那灯管应该能点上5年...)但是电子镇流器质量不好的话可...
30w电感
镇流器上20W灯管
有影响吗?
答:
你换上30瓦的
,提高了灯管的启动电流,这个没事的,在使用中不会对灯管造成影响,只是比20瓦整流器费电一些。你如果要解决这个问题,还可以把电感镇流器换成电子镇流器啊,就换成20瓦的,这个电子镇流器可以超低压启动运行的,而且噪声也没有的,启动迅速,解决启动等困难的。你不妨参考参考。
关于
整流器
和
日光灯管
匹配一事
答:
首先,你最大错误,“
整流器
消耗功率为100.9mA*220v=22.198
w
”。镇(不是整)流器消耗功率是:电流*
镇流器
电压*功率因数。其中电流是对的,电压大大小于220V,电子镇流器的功率因数总是小于1的,不能不用。你记录了耗电量,与实际功率关系为:实际功率*1000小时=度;所以它们实际功率分别为:22W、14...
请问40w
日光灯整流器
或者40w电子
整流器能用
配在
20w的日光灯上
吗?
答:
可以
大家正在搜
日光灯镇流器的作用
光管连接整流器的线多粗
无整流器日光灯接线图
电感式日光灯镇流器的内部是
整流器与整流二极管
led灯需要变压器和整流器吗
日光灯电子镇流器原理
日光灯电子镇流器电路图
日光灯镇流器怎么接