jdg管国标壁厚是多少?

如题所述

JDG管国标壁厚标准1.6mm,其余1.2 mm;能够有正负±0.15的下差。JDG管系列产品根据国家标准《电气安装用导管特殊要求》,完全按照GB/T14823.1-93和GB/T13381.1-92标准进行设计生产。

扩展资料:

一、施工工艺:

1、JDG管的切断须采用无齿锯或钢锯切断,端口应光滑,无毛刺。

2、JDG管暗敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍,在混凝土平面内,其弯曲半径不应小于管外径的10倍;JDG管明敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍。当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。

3、JDG管暗敷时,固定点间距不大于1000mm,固定点距弯头重点、接线盒及终端间距应大于150mm,而小于300mm.

二、用途:

JDG管是取代PVC管和SC管等各类传统电线导管的换代产品,是建筑电气领域采用新材料、新技术的一项突破性革新。JDG管采用镀锌钢管和薄壁钢管的跨接接地线,克服了普通金属导管的施工复杂,施工损耗大的缺点,同时也解决了PVC管耐火性差、接地困难等问题。

参考资料来源:百度百科-JDG管

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-04-04

1、JDG管国标壁厚标准1.6mm,其余1.2 mm;能够有正负±0.15的下差,一切厚度到达1.45以上就好了,不过目前市场上面用1.5mm的JDG管也比较多,明敷暗敷都可用,也能够预埋用了。JDG管国标壁厚均匀在1.2-1.6mm之间。

2、JDG管型号上已注明直径与壁厚;如:JDG16-1.2,JDG25-1.6;前两位数据为直径后两们为壁厚;

3、镀锌线管国标壁厚标准可查:电气安装用导管特殊要求GB/T4823.1;电气安装用导管技术要求GB/T13381.1;套接紧定式钢导管电线管路施工及验收CECS_120-2007;

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-10-29

电线的JDG管标准厚度是多少?今天算长见识了

第3个回答  2021-01-08

第4个回答  2019-12-17

jdg管壁厚有以下:

Φ20jdg管壁厚:1.0mm、1.1mm、1.2mm、1.5mm、1.6mm

Φ25jdg管:1.0mm、1.2mm、1.5mm、1.6mm

Φ32jdg管:1.0mm、1.5mm

Φ40jdg管:1.0mm、1.5mm

Φ50jdg管:1.0mm、1.5mm