配电间必须装气体灭火吗?明确规范是什么?

如题所述

配电间必须装气体灭火。 《高层民用建筑设计防火规范》第四章明确规定: 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统: 1、国家、省级或人口超过100万的城市广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-10-07
变配电间选用灭火器的依据
一、采用二氧化碳灭火器

干粉灭火器:适用范围:适用于扑救各种易燃、可燃液体和易

燃、可燃气体火灾,以及电气设备火灾泡沫灭火器:主要适用于
扑救各种油类火灾、木材、纤维、橡胶等固体可燃物火灾。
二氧化碳灭火器:主要适用于各种易燃、可燃液体、可燃气体

火灾,还可扑救仪器仪表图书档案、工艺器和低压电气设备等的初期火灾。
配电间的火灾为
E类,指为带电物资和精密仪器的火灾。
据《建筑灭火器配置设计规范
GB50140-2005,推荐使用的灭火器有1211、干粉、二氧化碳。但是,干粉灭火容易有污染,残留物不易清除,1211灭火器由于其灭火剂对大气臭氧层有破坏,已经被弃用。所以,最终选择二氧化碳灭火器用于变配电间灭火。
二、采用七氟丙烷灭火器。

七氟丙烷灭火器使用扑救下列火灾

1A类火灾(如木材、棉、毛、麻、纸张火灾等)
2B类火灾(如煤油、柴油、原油,甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾)
3C类火灾(如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等火灾)
4E类火灾(物体带电燃烧的火灾)。
 注:由于同规格七氟丙烷灭火器价格是其他灭火器的数倍甚
至十数倍,故七氟丙烷灭火器主要用于贵重资料、精密仪器设备
等贵重物品的灭火。
   不适用于扑救:
   1D类火灾(如钾、钠、镁、钛、锆、锂等)
   2、F类火灾(烹饪器具内的烹饪物,如动植物油脂等的火灾)引用本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2022-07-25
配电间的火灾主要是电气设备短路、过载等造成的火灾,属于E类火灾。根据《建筑设计防火规范》GB50016规定配电房是需要做自动灭火系统的,特别是高层建筑配电房是强制要求做气体自动灭火系统。
目前配电室的气体灭火产品可选择的有柜式、管网、悬挂式七氟丙烷灭火系统、ig541气体灭火系统等,也有部分小型配电室选择超细干粉灭火系统。另外,如果选择在配电柜内安装气体灭火装置,可以选择小型专用于配电柜内的小型自动灭火装置,建议用火探管、小型气溶胶灭火装置,免维护,成本也低,体积小巧,可放入配电柜体里,实现灭火的效果。念海消防是苏州的,可以问问。