AC 220V转DC 24V供电, 给电涡流位移传感器,出来的0-10V信号中有干扰,请问各位怎么滤除干扰?小弟先谢过

干扰信号是50HZ和100HZ的,正向 正弦半波中包含着高次谐波,不知这样描述正确不。

你的描述很准确,50Hz和100Hz的工频干扰是从220V交流电带来的,说明220V交流转24V直流的电源质量不好,最好换电源,高次谐波可以用滤波的办法消除或减弱。追问

您说的方法我大致试过,能起到一些效果,不过过一会,开始整体漂移。
直接加过信号调理模块,由于模块本身的精度是正负千分之二,结果杂波部分降下来了,原来的正常数值也变离散了,大致呈不规则波浪状(曲线在调理模块误差带之内)。
(补充一点,DC24V电是通过一个转换器给传感器供电,据说是为了产生交变磁场,用来根据感应磁场,反应位移信号)。听说过扼流圈,不知作用和是否。恳请指点!

追答

传感器的供电电压究竟是直流24V呢还是交流电压?

追问

是直流24V电给一个 专用的前置器,产生高频振荡电流通过延伸电缆流入探头线圈,在探头头部的线圈中产生交变的磁场。当被测金属体靠近这一磁场,由于其反作用,使头部线圈高频电流的幅度和相位得到改变(线圈的有效阻抗),这一变化与金属体磁导率、电导率、线圈的几何形状、几何尺寸、电流频率以及头部线圈到金属导体表面的距离等参数有关。