怎么样判断热电偶的好坏

公司里有个设备是用热电偶测量冷却区温度的,前后各一个,前面那个靠近保温区,后面那个靠近入风口区,今天我试了下,后面那个接在记录仪上面,前面那个接在PLC上面,通过触摸屏显示温度,设备刚用时,前面那个热电偶显示温度比后面的高三度左右,现在显示后面那个比前面的高将近十度了,小弟请教下,是不是后面那个热电偶坏了还是其他什么问题,很急,望高手教教小弟!

热电偶的好坏判断方法:
将待测热电偶线穿上热电偶专用的瓷套管,和标准铂铑热电偶一起放入管式电炉中,将热端插入管式电炉中的一个多孔的均热用的金属镍制成的圆柱体中。将各自的补偿导线的冷端放入由冰水混合物保持的零摄氏度的容器中。
将管式电炉保持在该热电偶的许用最高温度,并稳定保持这个范围。这时候用经过检测合格的惠司登电位差计,测出标准热电偶和待测热电偶产生的热电势差并记录。
根据记录的热电势差即可判断热电偶的好坏,查分度表查出各自对应的温度,如果待测热电偶超差,可以判定为不合格。

热电偶测温的基本原理是:
两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应。两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为自由端,自由端通常处于某个恒定的温度下。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-02
把两个热电偶换一下位置即可判断。
简单测量,可用数字万用表,量电阻基本为零。电压200毫伏档,热端放开水,冷端室温,得出热电值。
若镍铬镍硅热电偶(K),每度40微伏,可换算出冷端和热端温差。判断好坏。追问

是镍铬镍硅热电偶,为什么会出现我说的那种情况呢?按照道理讲应该是后面显示的温度比前面的低啊!

追答

可能原因:
1实际温度就是如此。
2冷端补偿不对,或没有补偿。
是刚买时和现在偏差,还是开机和运行一段时间后偏差?
前者需要校对,后者可能是上述两种原因。
热电偶损坏的可能很低
供参考

追问

刚买来时温度相差不多,现在开机用4个小时左右温度就相差将近10度了。这个两个热电偶一个接在PLC上,通过触摸屏显示出温度,一个接在记录仪上显示出温度的,

追答

查找环境因素,工艺条件,环境温度,安装方法,
环境是否有变化,是否干扰
用电位差计矫正热电偶,PLC、记录仪。
PLC是否程序有问题,是否PID参数有变。
仅供参考

追问

我画个图,帮我分析一下是什么原因:

追答

不知道具体情况只能猜:
发热元件如何布置?如何控制?是否进口端的炉丝已经不受PLC控制?模块已经损坏?
设备没加热时,两个显示是否为室温?若不是室温,需要检查仪表,校验一下。
热电偶接触是否良好?有断偶保护的,接触不好会升高。
用温度计,有些万用表带,实测一下温度,或用电位差计测热偶输出,没有用万用表200毫伏测。先排除仪表的问题。
30年没接触了,仅供参考。

追问

谢谢啦!在电这方面您是位高手了啊!以后又问题要多多向您请教,还望您能帮助我啊!我的QQ是29016957,希望您能加我或告诉我您的邮箱,有问题我好向您请教请教!!

追答

邮箱:[email protected]
博客:北京晓山工作室(新浪)http://blog.sina.com.cn/u/2091186315
欢迎来访

本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-03-12
如果你的设备是密封的,前后各一个,前面那个靠近保温区,温度准确些。后面那个靠近入风口区,是尾温,应该低些,温度差不大于10,应该是正常的追问

我画个图,帮我分析一下是什么原因:最好能告诉我怎么接那个温度补偿导线,小弟在这先谢谢啦!!

第3个回答  2013-08-29
  对于裸体电偶。目测偶丝没有折痕及机械损伤,焊点圆润无锈蚀起泡(起渣),可基本判定是好的;
  对于带保护管或铠装热电偶,保护管没有机械损伤、锈蚀,焊缝完整无砂眼,再用万用表测量两个接线柱之间电阻接近完全导通,可基本判定是好的;
  如需进一步检查,可对测量端加温,用毫伏计、电位差计、数字电压(万用)表测量是否有温差电势产生;
  完全判断则需要进行校验。
  
第4个回答  2012-03-10
我是销售热电偶的我来告诉你 是否通断 看输出值 ?追问

是镍铬镍硅热电偶,为什么会出现我说的那种情况呢?按照道理讲应该是后面显示的温度比前面的低啊!

追答

考虑冷端补偿了吗?

追问

还有个问题想请教下,镍铬镍硅热电偶是有两个柱,那个那个冷锻补偿接在什么位置呢?

追答

用补偿导线,接两根柱子上

追问

我画个图,帮我分析一下是什么原因:还有你说的那个温度补偿导线该怎么接,最好能画个图出来,小弟在这先谢谢啦!~~

追答

有误差是正常的,因为涉及到三四点,