公司里有个设备是用热电偶测量冷却区温度的,前后各一个,前面那个靠近保温区,后面那个靠近入风口区,今天我试了下,后面那个接在记录仪上面,前面那个接在PLC上面,通过触摸屏显示温度,设备刚用时,前面那个热电偶显示温度比后面的高三度左右,现在显示后面那个比前面的高将近十度了,小弟请教下,是不是后面那个热电偶坏了还是其他什么问题,很急,望高手教教小弟!
是镍铬镍硅热电偶,为什么会出现我说的那种情况呢?按照道理讲应该是后面显示的温度比前面的低啊!
追答可能原因:
1实际温度就是如此。
2冷端补偿不对,或没有补偿。
是刚买时和现在偏差,还是开机和运行一段时间后偏差?
前者需要校对,后者可能是上述两种原因。
热电偶损坏的可能很低
供参考
刚买来时温度相差不多,现在开机用4个小时左右温度就相差将近10度了。这个两个热电偶一个接在PLC上,通过触摸屏显示出温度,一个接在记录仪上显示出温度的,
追答查找环境因素,工艺条件,环境温度,安装方法,
环境是否有变化,是否干扰
用电位差计矫正热电偶,PLC、记录仪。
PLC是否程序有问题,是否PID参数有变。
仅供参考
我画个图,帮我分析一下是什么原因:
追答不知道具体情况只能猜:
发热元件如何布置?如何控制?是否进口端的炉丝已经不受PLC控制?模块已经损坏?
设备没加热时,两个显示是否为室温?若不是室温,需要检查仪表,校验一下。
热电偶接触是否良好?有断偶保护的,接触不好会升高。
用温度计,有些万用表带,实测一下温度,或用电位差计测热偶输出,没有用万用表200毫伏测。先排除仪表的问题。
30年没接触了,仅供参考。
谢谢啦!在电这方面您是位高手了啊!以后又问题要多多向您请教,还望您能帮助我啊!我的QQ是29016957,希望您能加我或告诉我您的邮箱,有问题我好向您请教请教!!
追答邮箱:[email protected]
博客:北京晓山工作室(新浪)http://blog.sina.com.cn/u/2091186315
欢迎来访
我画个图,帮我分析一下是什么原因:最好能告诉我怎么接那个温度补偿导线,小弟在这先谢谢啦!!
是镍铬镍硅热电偶,为什么会出现我说的那种情况呢?按照道理讲应该是后面显示的温度比前面的低啊!
追答考虑冷端补偿了吗?
追问还有个问题想请教下,镍铬镍硅热电偶是有两个柱,那个那个冷锻补偿接在什么位置呢?
追答用补偿导线,接两根柱子上
追问我画个图,帮我分析一下是什么原因:还有你说的那个温度补偿导线该怎么接,最好能画个图出来,小弟在这先谢谢啦!~~
追答有误差是正常的,因为涉及到三四点,