66问答网
所有问题
关于欧姆龙编程的问题。 为什么我输入不了TIMX定时器,只能输入TIM,TIML,TIMH。 我是
关于欧姆龙编程的问题。 为什么我输入不了TIMX定时器,只能输入TIM,TIML,TIMH。 我是新手,望师傅们帮忙解释下。
举报该问题
推荐答案 2014-05-23
欧姆龙
的定时器可以接受
二进制
定时时间或者BCD定时时间。
但是早期的机型只能使用其中的一种,即用了二进制就不能用BCD定时器,默认为BCD定时时间,所以,你的TIMX指令不能输入,你可以在PLC属性中勾选使用二进制定时器,这样,你就可以输入TIMX指令,但是,这种状况下你将不能使用BCD定时器,例如TIM指令。
现在的诸如CJ2的机型,可以混合使用上述的两种定时器,也就是说,现在的机型中你可以使用TIMX,也可以使用TIM指令。
追问
我的是cp1h的plc。
能输入两种定时器吗?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/pvUsviUvnn22sxDp2s.html
相似回答
请问下
欧姆龙
PLC
的TIML
指令的用法
答:
说明:1)每一
TIML
编号只能用作一条长延时
定时器
指令的定义符。TIML编号TIML000~TIML255。[当使用TIML(––)时,你必须输入“TIM”和实际定时器编号。如果只输入编号,这条指令将不工作]。2)SV是0000~9999之间的BCD形式(当C=000时为0到9,999s,当C=001时为0~99,990s)。C必须是0...
TIML
指令在
欧姆龙
PLC型号CP1H中怎么不能使用?
答:
常闭触点接通),当前值复位为设定值。1.01为ON
,定时器
的当前值为“0”,接通1.00定时器动作。
谁能告诉我
欧姆龙
PLC
的TIML
的用法?比如我想用他
定时
30天的时间,最好...
答:
说明:1)每一
TIML
编号只能用作一条长延时
定时器
指令的定义符。(BCD)/TIMLX(BIN)是长定时器指令(减计时),具体用法:LD 0.0 TIMLX 500 D0 D10 即当0.0输入为ON时
,定时器
的当前值(D0、D1)变为设定值(D10、D11),然后开始减法计时,当前值变为0后,时间到标志(500.00)变位ON。如果输入0.0变OFF,那么时间到标志500.00变为OFF。...
欧姆龙
PLC
编程
指令与梯形图快速入门的目录
答:
4.1.1 定时器TIM/
TIMX
(550)384.1.2 高速
定时器TIMH
(015)/TIMHX(551)394.1.3 超高速定时器TMHH(540)/TMHHX(552)394.1.4 累计定时器TTIM(087)/TTIMX(555)404.1.5 长时间
定时器TIML
(542)/TIMLX(553)414.1.6 多输出定时器MTIM(543)/MTIMX(554)414.2 计数器指令424.2.1 计数器CNT/CNTX(546...
...设置值?
欧姆龙
中的长
定时器timl
在这个软件中怎么表示?
答:
就给了两行,不好看,这可能是程序员在编程时,并不是除1,后来调试时发现D240不用除,就把它改成除以1了,这样就不用大量修改程序了,如果程序中有很多D250,把D250改成D240,有点麻烦 vae.la
大家正在搜
欧姆龙输入输出点用什么表示
欧姆龙时间指令怎么输入
欧姆龙编程软件教程
欧姆龙plc编程软件怎么升级
欧姆龙plc编程软件怎么打开
欧姆龙输入点怎么排列
欧姆龙编程一般装哪几个
欧姆龙cp1e编程软件
欧姆龙编程手册
相关问题
欧姆龙plc长定时器TIML输入问题
欧姆龙plc长定时器TIML输入问题
请问下欧姆龙PLC的TIML指令的用法
欧姆龙PLC编程的问题,用TIML指令,如图
欧姆龙TIML(542)的用法
谁能告诉我欧姆龙PLC的TIML的用法?比如我想用他定时30...
TIML指令在欧姆龙PLC型号CP1H中怎么不能使用?
求一个欧姆龙PLC程序里一个十分钟的长时间定时器TIML