KVN x x 800—10型高压开关柜,当断路器处于合闸状态时,小车无法由定位状态转变为移动状态。
是对还是错?
举报该问题
推荐答案 2012-03-14
这才是正确的闭锁,因为断路器小车的移进、移出相当于断路器上、下隔离开关的分合。故相当于高压开关柜“五防”功能中的防带负荷拉、合刀闸误操作功能。故当断路器处于合闸小车不能移动是正确应该的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/pvUnv9iDs.html
其他回答
第1个回答 2012-03-08
KYN的开关柜中。断路器合闸状态时,手车不能移动,是正常的,也是必须的。
如果合闸状态下,手车可以移动,当系统带电时,则在移动的手车导电接触处,会产生电弧,损坏设备,进而造成严重的人身伤害事故。
合闸状态下,手车不能进出,这是通过手车和断路器机构的机械联锁实现的。
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-03-13
当断路器处于合闸状态时,机械联锁处于锁止状态,操作孔就无法打开,这样就实现了开关“五防”功能中的其中一防,可以保证不发生带负荷拉、合刀闸的误操作情况发生。所以说当断路器处于合闸状态时小车开关无法移动是正常的也是必须的。
相似回答
双鸭山电工许可证考试2014版
答:
12、真空
断路器
的绝缘外壳采用陶瓷玻璃时,具有不易与金属连接的缺点(√) 13、
KVN
x
x
800—10型高压开关柜
的三相主母线呈等边三角形布置(X) 14、构成高压熔断器的消弧管的材料通常是层卷纸或桑皮(X)15、从限制RN2型熔断器的最小熔化电流考虑,要求熔丝具有一定的电阻(X) 16、ZN4—10/600...