66问答网
所有问题
消防水箱存不住水 没有漏水现象 上满一箱水几天就干 稳压泵没开 地
消防水箱存不住水 没有漏水现象 上满一箱水几天就干 稳压泵没开 地下蓄水池水位不满 是不是都流到地下蓄水池了
举报该问题
推荐答案 2016-06-16
对,只要你检查没有漏水和使用消防水,多数是通过稳压管网,流回泵房的消防水池了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/pvDs9DnxpD99nis29s.html
其他回答
第1个回答 2016-06-16
室内消火栓或者喷淋管网漏水了,用排除法可以找出哪里漏水了
相似回答
消防
高位
水箱存不住水
是什么原因
答:
三个原因,
1.管道破裂导致漏水
,包括室外管道,2泵房止回阀失效或安全泄压阀失效,3.室外水泵结合器冻裂或锈蚀
消防水箱有水
,但是
稳压
罐
没有
压力什么原因
答:
看有没有稳压泵,如有可以启动打压
,打压之前官网内需要排一下气,要不管网内有气打不上压力,还有看一下稳压系统的阀门应正常开启。再看一下稳压管是否为全膜稳压罐,如是应该有空压机往罐里充气。需要充气的稳压罐应该有两块压力表,一块气压表,一块是水压力表。膨胀罐—由罐体、气囊、接水口及...
...持续5秒左右,检查过
没有漏水
,请问是什么原因?
答:
这是正常现象
,因为即使管道不漏水,5到6个小时过后,管道内的压力也会有所降低,所以消防泵会自启动,因为只是少量的压力流失,所以只启动5秒就停了。
高位
消防水箱
里面没水是不是
稳压泵
起不来?
答:
一般高位
消防水箱
会另外配补水泵,
稳压泵
是稳定消火栓或者喷淋泵管道压力的。
消防水箱没水
答:
你这个问题问的有点片面:首先
消防水箱
分为低位和高位水箱,高位水箱一般在楼顶,或者楼宇中间设备层内的属于2次加压设备。低位水箱也就是地下蓄水池了,蓄水管道一般也分为:市政管网和消防管网。你查一下你们的水箱连接哪个管网了。市政管网里的水走水表你花钱随便用,消防管网内的水必须消防队同意。正规...
消防水箱
压力表下降什么原因
答:
1、如果出现水箱压力下降,而
稳压泵没有
启动进行补水稳压,说明稳压泵存在故障,需要进行检修或者更换。2、如果稳压系统频繁启泵,说明所稳压的系统有丢水的情况,水箱存在漏水情况,需要进行检修并堵漏。二、
消防水箱
工作原理 1、利用高位消防水池(例如山顶上的高位消防水池)对消防管网增压稳压。这种系统称为...
大家正在搜
马桶水箱上水漫水满又漏水
马桶水箱进水满了就往马桶里漏水
马桶水箱水满后继续注水导致漏水
净水器水箱水满漏水
水箱满了以后开始漏水
卫生间水箱满了就漏水
马桶水箱水满漏水
水箱装满水漏水怎么
马桶水箱注满水后漏水
相关问题
消防高位水箱存不住水是什么原因
消防高位水箱几天就没水了,补的水还没有漏得快,水都回流到消防...
消防高位水箱存不住水
消防水箱经常漏水使我无法居住怎么办
消防管网漏水.稳压泵掉压怎么办
消防平衡水箱水放不到主管里,用的是缓闭式止回阀,启动稳压泵水...
消防箱的消防水打不上3楼是为什么,1,2楼都有水,就3楼2个...
消防高位水箱,补满水后稳压泵压力也够。但是等1天的时间吧,消...