钢结构安装:杯口基础底部“50厚C40细石混凝土”是找平层吗?有没有相关规范?

杯底抄平是对杯底标高进行的一次水平仪检查和调整,以保证柱吊装后牛腿顶面标高的准确。调整方法是:首先,测出杯底的实际标高h1,量出柱底至牛腿顶面的实际长度h2;然后,根据牛腿顶面的设计标高h与杯底实际标高h1之差,可得柱底至牛腿顶面应有的长度h3(h3= h-h1);其次,将其(h3)与量得的实际长度(h2)相比,得到施工误差即杯底标高应有的调整值Δh(Δh= h3-h2=h-h1-h2),并在杯口内标出;最后,施工时,用1∶2水泥砂浆或细石混凝土按工程设计杯底抹平至标志处。为使杯底标高调整值(Δh)为正值,柱基施工时,杯底标高控制值一般均要低于设计值50mm;格构柱如同上两个杯底标高调整为正值且应相同。

简单地说,两个作用:
一、承载作用,钢柱安装好后,最终的竖向荷载通过柱子本身传至基础上,如果没有50厚灌浆层,作用力会全部通过地脚螺栓传至基础上,这样对地脚螺栓不利。
二、留出50空隙,可以调整柱子下部的标高,根据要求可上下调整一部分。以期达到所有柱子底部同标高。
本人认为第一个作用大一些。追问

是杯口基础,柱子是插入式的;

不是预埋地脚螺栓式的安装方式;

追答

查阅了同类图纸,还真没发现杯口底部50后细石混凝土,估计是找平用的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答