怎么样去确定变频器系统中的外接制动电阻的阻值和功率,计算公式是什么?

如题所述

制动电阻的选择一般是估算,还要根据实际情况来调整。
一般取R=U/IE---2U/IE.,就是说制动时直流母线电压一般取700V。比如11KW的变频器额定电流假设为24A,那700/24大约再30欧姆和60欧姆之间。
功率选择一般P=M*U*U/R =M*700*700*R, M是比例系数一般取0.3到0.5,电压还是取700,电阻就假设上次算的30欧姆,那么大概就等于P=(0.3~0.5)*700*700/30=4900~8166W之间。追问

伺服计算制动电阻的公式呢?谢谢

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-02
制动单元与制动电阻的选配
A、首先估算出制动转矩 =((电机转动惯量+电机负载测折算到电机测的转动惯量)*(制动前速度-制动后速度))/375*减速时间-负载转矩
一般情况下,在进行电机制动时,电机内部存在一定的损耗,约为额定转矩的18%-22%左右,因此计算出的结果在小于此范围的话就无需接制动装置;
B、接着计算制动电阻的阻值 =制动元件动作电压值的平方/(0.1047*(制动转矩-20%电机额定转矩)*制动前电机转速)
在制动单元工作过程中,直流母线的电压的升降取决于常数RC,R即为制动电阻的阻值,C为变频器内部电解电容的容量。这里制动 单元动作电压值一般为710V。
C、然后进行制动单元的选择
在进行制动单元的选择时,制动单元的工作最大电流是选择的唯一依据,其计算公式如下:
制动电流瞬间值=制动单元直流母线电压值/制动电阻值
D、最后计算制动电阻的标称功率
由于制动电阻为短时工作制,因此根据电阻的特性和技术指标,我们知道电阻的标称功率将小于通电时的消耗功率,一般可用下式求得:
制动电阻标称功率 = 制动电阻降额系数 X 制动期间平均消耗功率 X 制动使用率%本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-03-07
制动量