66问答网
所有问题
ABB变频器F0001是什么意思?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2019-09-28
ABB变频器出现F0001说明输出电流过大。
检查和排除:
电机过载。
加速时间过短( 参数 2202 ACCELER TIME 1 (加速时间1)和 2205ACCELER TIME 2 (加速时间2) )。
电机故障,电机电缆故障或接线错误。
这是说明书的方法,但怀疑是IGBT模块烧了,需要修理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/pv2vv2UpiUnn2x22is.html
相似回答
ABB变频器F0001是什么意思?
答:
F0001是ABB变频器的型号代码
,它由一个字母“F”加四个数字“0001”组成。该型号的变频器是ABB公司推出的一款新产品,其特点在于采用最新的无刷伺服电机技术,能够实现超低功耗、超高效率、超低噪声、超快速度以及超强耐久性。此外,它还具备很强的运行安全性、易于使用以及维修方便等特征。因此,ABB F...
ABB变频器F0001是什么意思?
答:
ABB变频器出现F0001说明输出电流过大
。检查和排除:
电机过载
。加速时间过短( 参数 2202 ACCELER TIME 1 (加速时间1)和 2205ACCELER TIME 2 (加速时间2) )。
电机故障,电机电缆故障或接线错误
。这是说明书的方法,但怀疑是IGBT模块烧了,需要修理。
...器启动后电机不转,电机振动很大,过几秒
变频器F0001
报警
答:
现象分析:ABB变频器故障代码F0001的意思是过电流
,这说明电机的起动电流过大,变频器的功率还不够引起;电机不转与振动大,因为您在调试的时候已经接上负载(风机),在启动时,电机与变频器都需要输出一个转矩来带动,如果电机与变频器的功率都偏小,会出现这样的现象。解决方法:一、在现有的基础上 ...
abb变频器
故障代码
F0001是什么
故障,请高人指点
答:
abb变频器故障代码F0001是由灰尘太多造成的,需要清灰
。1、每台变频器每季度要清灰保养1次,维修和清洁设备必须有详细记录和负责人员签名,只有管理到位才能保质保量完成任务。2、在清洁前,必须要先断电,等电压降到安全电压一下再开始工作。3、在清洁时,首先应该用毛刷清理变频器表面的灰尘,但不建议...
abb变频器f0001
报警
答:
ABB变频器报F0001是
过流,输出电流超过设定值。检查电机负载。检查加速时间。检查电机和电机电缆(包括相序)检查周围环境条件,如变频器周围温度高于40度应该降容使用。
abb变频器
报警
f0001
如何解决?
答:
在ABB变频器手册上可以查到:F0001的错误代码原因为过流。检查和排除:
1、电机过载
。2、加速时间过短,可调节2202、2203参数,调节加减速时间。3、电机故障,电机电缆故障或接地错误。4、把3104调成1,也就是调成过流后,自动复位