加药变频泵的工作原理

如题所述

基本原理
  工作原理
  cx-b系列变频恒压供水自动控制装置以变频方式工作时,水泵电机以软启动方式启动后开始运转,由远传压力表检测供水管网实际压力,管网实际压力与设定压力经过比较后输出偏差信号,由偏差信号控制调整变频器输出的电源频率,改变水泵转速,使管网压力不断向设定压力趋近.这个闭环控制系统通过不断检测、不断调整的反复过程实现管网压力恒定,从而使水泵根据需水量自动调节供水量,达到节能节水的目的.
  plc的主要控制作用:(1)控制多台水泵(包括备用泵)循环软启动,周期性地以变频方式工作;(2)控制备用泵的自动启动.当第一台水泵电机以变频方式运行,并达到额定功率(即变频器输出电源频率达到50h),而供水管网压力未达到设定压力时,第二台水泵电机会自动启动,并以工频方式运行,这时若管网压力仍不能达到设定压力时,第三台水泵电机会自动启动,第一台水泵仍以变频方式运行,达到保持管网恒压的目的,投入运行的水泵数量由装置根据管网压力自动控制.
  公式
  交流异步电动机的转子转速n可以用下式表示
  式中
f——定子供电电源的频率;
  p——电动机的极对数;
  s——异步电动机的转差率.
  由式(1)可见,当平滑地改变异步电动机的供电频率f时,即可改变电动机转子的转速n..
  相似原理
  式中的q、h、p、n分别为水泵的流量、扬程、轴功率和转速.
  由式(2)、式(3)、式(4)可知,基于转速控制比基于流量控制可以大幅度降低轴功率。
  技术创新点
  (1)把交流变频调速技术应用于城乡供水及农业灌溉中,达到节水节能效果;(2)根据项目需要,自己研制出水位显示控制器,提高自动化程度;(3)根据实际需要,研制出多段压力设置转换电路,适应农业多种灌溉方式;(4)将变频调速技术、可编程序控制技术、水位显示控制技术、压力传感技术等进行了集成。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-05-19
即水泵电机的耗电功率与转速近似成立方比的关系。例如:一台水泵电机功率为55KW
,当转速下降到原转速的4/5时,其耗电量为28.16KW
,省电48.8
%,当转速下降到原转速的1/2时,其耗电量为
6.875KW
,省电87.5%.
变频水泵的功率因数补偿节能
无功功率不但增加线损和设备的发热,更主要的是功率因数的降低导致电网有功功率的降低,大量的无功电能消耗在线路当中,设备使用效率低下,浪费严重,由公式P=S╳COSФ,
Q=S╳SINФ
,其中S-视在功率,P-有功功率,Q-无功功率,
COSФ-功率因数,可知COSФ越大,有功功率P越大,普通水泵电机的功率因数在
0.6-0.7
之间,使用变频调速装置后,由于变频器内部滤波电容的作用,

,从而减少了无功损耗,增加了电网的有功功率。
变频水泵的软启动节能
由于电机为直接启动或Y/D启动,启动电流等于(4-7)倍额定电流,这样会对机电设备和供电电网造成严重的冲击,而且还会对电网容量要求过高,启动时产生的大电流和震动时对挡板和阀门的损害极大,对设备、管路的使用寿命极为不利。而使用变频节能装置后,利用变频器的软启动功能将使启动电流从零开始,最大值也不超过额定电流,减轻了对电网的冲击和对供电容量的要求,延长了设备和阀门的使用寿命。节省了设备的维护费用。本回答被网友采纳