66问答网
所有问题
三相五线制系统零线过流原因
我们单位是三相5线制的供电系统,现在有一个2000A的ABB断路器跳闸,显示零线电流4007A,请问什么原因会造成这种情况?
举报该问题
推荐答案 2017-08-04
零线电流只两种可能产生:
1.三相不平衡造成,但是零线电流不会超过某一相。
2.三次谐波造成,零线电流不但超过相线电流,还会达相线电流的2到3倍。 用东莞市和衡源电气的零线电流消除器可以解决零线过流问题 。零线电流消除率90%以上。希望对你们有所帮助,详细询问:也可以私信我.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/pv2s2xiU9sDxi99n9s.html
其他回答
第1个回答 2017-08-03
应该是三相不平衡导致的 你能把你那个闸发来看看吗?
相似回答
大家正在搜
相关问题
三相五线制系统,零线断电,会出线什么现象
在三相五线制供电系统 为什么零线和地线通路 地线有电流吗?
三相五线制电路系统的零线与地线之间的阻值为什么很大?
三项五线零线发烫是什么原因
三相电什么情况下零线会有电?
三相五线制一接零线马上跳的原因?
三相五线制保护零线的问题