三相五线制系统零线过流原因

我们单位是三相5线制的供电系统,现在有一个2000A的ABB断路器跳闸,显示零线电流4007A,请问什么原因会造成这种情况?

零线电流只两种可能产生:
1.三相不平衡造成,但是零线电流不会超过某一相。
2.三次谐波造成,零线电流不但超过相线电流,还会达相线电流的2到3倍。 用东莞市和衡源电气的零线电流消除器可以解决零线过流问题 。零线电流消除率90%以上。希望对你们有所帮助,详细询问:也可以私信我.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-08-03
应该是三相不平衡导致的 你能把你那个闸发来看看吗?
相似回答