这个不难
一个水井,一个水池,一个水泵。水井里放一个水位开关来判断水井是否有水,水池上放两个水位开关,分别作为高水位及低水位,总共三个电子式水位开关由一块控制板来进行逻辑控制
工作逻辑:当水池缺水和水井有水这两个条件同时满足的情况下,水泵就启动,此时水泵把水井中的水抽往水池,直到抽到水池满水或水井缺水,水泵就停止工作,由于水井只有一个水位开关,设置有0-30分钟的可调延时,来防止水井有水即抽,无水即停的频繁启动现象。即当水井的水位开关判断有水时,所连接的水泵不会马上启动,而是延迟一段时间(该时间可自行改变)后才启动。
这个型号是是BZ301 你找一下电子式水位开关的相关资料就有了
追问我就是不想用哪个水池,水井上来直接就是自来水开关阀门,开开阀门就直接放水的,也不知道能不能试验成功