三菱plc指令tcmp的用法

如题所述

三菱PLC的PID指令如下:

1、对于温度系统:P(%)20--60,I(分)3--10,D(分)0.5--3

2、对于流量系统:P(%)40--100,I(分)0.1--1

3、对于压力系统:P(%)30--70,I(分)0.4--3

4、对于液位系统:P(%)20--80,I(分)1--5

PID操作系统是指过程标识号,即过程标识号。操作系统中打开的每个程序都将创建一个进程ID,即PID。

PID不会在运行时更改标识符,但在进程终止后,PID标识符将被系统回收,并可以继续分配给新运行的程序。只要运行一个程序,系统就会自动分配一个标识。

是临时唯一的:进程中止后,该数字将被回收并可能被分配给另一个新进程。只要其他程序未成功运行,此PID将继续分配给当前正在运行的程序。

如果一个程序成功运行,然后另一个程序运行,系统将自动分配另一个PID

扩展资料:

在工程实践中,应用最广泛的调节器控制律是比例、积分、微分控制,简称pid控制,又称pid调节。pid控制器已有近70年的历史。它具有结构简单、稳定性好、运行可靠、调节方便等优点,已成为工业控制的主要技术之一。

当被控对象的结构和参数不能完全掌握,或无法获得精确的数学模型,以及其他控制理论技术难以应用时,必须通过经验和现场调试确定系统控制器的结构和参数。而pid控制技术是最方便的。

也就是说,当我们不完全了解一个系统和被控对象,或者无法通过有效的测量手段获得系统参数时,pid控制技术最为适合。pid控制,实践中也有pi和pd控制。pid控制器是根据系统误差,采用比例、积分、微分来计算控制量进行控制的。

参考资料来源:

今日头条-PLC编程基础比较与数据传送指令的使用

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-26
应用时钟比较指令TCMP控制程序 应用时钟比较指令TCMP控制程序,比如要控制三个输出.Y0.Y1 Y2;要求三个输出在不同的时间进行输出和断开,如果要求Y0,在当前时间大于设定时间输出,等于时间时停止,Y1在等于设定时间输出,在Y0输出时候断开,Y2在当前时间小于设定时间输出,大于当前时间停 止,程序编写如下: 1 LD M8012 TRD D0 2 LD X0 3 MOV D3 D10 4 MOV D4 D11 5 MOV D5 D12 6 LD X0 7 TCMP K8 K20 K25 D10 M10 8 LD M10 9 SET Y0 10 RST Y2 11 LD M11 12 SET Y1 13 RST Y0 14 LD M12 15 SET Y2 16 RST Y1 END 这里运用到了传送指令MOV,当X0为ON,把时间数据时,D3,分,D4.秒D5传送到D10,D11和D12;应用TCMP对设定时间K8 ,K20 K25,即八点二十分,二十五秒,进行比较,将比较结果用M10,进行输出.比较结果当当前时间小于设定时间,M10为ON,把Y0置位,同时把Y2 RST;当当前时间等于设定时间,M11状态为ON,输出一个短暂的脉冲信号,同时把Y0 RST;当当前时 间大于设定时间,M12状态为ON,SET Y2 ,把Y1 RST追问

要是我只想控制一个输出也能用这个吗?

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-09-12
应用时钟比较指令TCMP控制程序,比如要控制三个输出.Y0.Y1 Y2;要求三个输出在不同的时间进行输出和断开,如果要求Y0,在当前时间大于设定时间输出,等于时间时停止,Y1在等于设定时间输出,在Y0输出时候断开,Y2在当前时间小于设定时间输出,大于当前时间停 止.
相似回答