冬期施工混凝土质量控制内容有哪些?

如题所述

1、 混凝土搅拌站要求为:拌制混凝土采用的骨料不许清洁,不含有冰、雪、冻块及其他易冻裂物质;并重点检查商品混凝土外加剂的资质证明及检验报告等未见,混凝土外加剂必须有出厂质量证明书,其内容包括:产品名称、型号、出厂日期、主要特性和成份、使用范围和适宜参量、性能检验合格指标、储存条件及优先期、使用方法说明书等。搅拌站要采用妥善的冬期施工措施,控制通的出盘温度,同时要做好混凝土运输罐车的保温工作,混凝土拌合物出搅拌机后,应及时运到浇注地点,在运输过程中,混凝土罐车要用岩棉保温,防止混凝土热量的散失、表层冻结、混凝土离析、水泥砂浆流失。塌落度损失等现象,途中混凝土温度不蹦降低过快。一般每小时温度降低不宜超过5~6℃,凡达到施工现场的混凝土必须每车进行温度、塌落度和和易性检测,对不合格的混凝土一律退回搅拌站,不得使用,要求商品砼搅拌站保证混凝土出罐温度不低于15℃,并保证砼的入模温度不低于5℃。
2、冬期浇注混凝土,受冻临界强度:掺用防冻剂的混凝土,当室外最低气温不低于-15℃时不得小于4.0N/mm2,当室外最低气温不低于-30℃时不得小于5.0N/mm2.
3、混凝土结构工程施工采用综合蓄热法。当气温较低时,为保证工程质量,根据每层的施工面积。采用均匀架设六个火炉进行加温,火炉下部离地60cm,火炉上部放置钢板,使热量均匀散发,钢板上部放置水桶,保持室内空气湿度,避免火炉上方和下方集中受热,导致混凝土过早失水而产生裂缝等现象。
4、泵管保温:混凝土输送泵管应用阻燃草帘包裹保温,包裹应用草帘的长边缠绕泵管且响亮草帘应相互搭接。每天浇注完混凝土后见混凝如泵管内混凝土清理干净,不能留有水在里面。
5、混凝土在家伙组前必须清除米板和钢筋上的冰雪和污垢。
6、分层浇注地板混凝土时,已浇注层的混凝土温度在未被上一层混凝土覆盖前不得低于2℃。
7、混凝土浇注后,在裸露混凝土表面采用塑料布加阻燃草帘被进行保温,棱角部位的保温厚度不许增加到面部位的2~3倍。
8、混凝土在养护期间必须防风、防失水。因此覆盖层不得随意揭开。
9、建立冬期施工测温制度。在混凝土浇筑时按技术要求布置测温孔并编号,按冬期施工要求进行测温工作。测温工作排专人负责,所有各项测量及检验结果,均要填写“混凝土施工记录”,并及时进行分析处理。
10、大气测温次数每昼夜4次。
11、混凝土出罐温度与入模温度测温次数每一工作班4次。
12、综合蓄热法养护温度测温从混凝土入模开始至砼强度达到4N/mm2时,每隔2h测一次,以后每隔6h测一次,延续时间至砼温度到5℃,砼强度大于4N/mm2时,可解除测温。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答