66问答网
所有问题
我家在重庆农村,我们家旁边有个220万辐的高压线铁塔,距离我家不到两米 ,而高压线从我家房顶穿过,距离屋...
我家在重庆农村,我们家旁边有个220万辐的高压线铁塔,距离我家不到两米 ,而高压线从我家房顶穿过,距离屋顶不到五米,而且我家还有八个月大的宝宝,这会对我们有辐射伤害吗?
举报该问题
推荐答案 2011-12-10
输变电工程属于工频辐射系统,不属于高频电磁辐射范围我国输变电设施的频率为50赫兹(通称为工频),它很不容易产生辐射。国际“电磁兼容”标准中规定,9000赫兹以上的频率才称为“射频”。也就是说9000赫兹以下频率的电源因辐射量太小,可以认为它们基本不会发射电磁波。50赫兹工频比9000赫兹还小180倍,它的辐射功率就更小,对人身不会产生影响。对于110kV以上的输电线,由于电压很高,在导线表面会产生“电晕”现象,从而会产生十分微弱的高频电磁波辐射。根据实际测量,即使对于500kV的超高压输电线,它的辐射强度小于53dB,其单位面积的辐射功率相当于一般城市家庭中所接收到的无线电广播电磁波辐射功率强度的千分之一,当然它对人身也不会产生任何影响。所以说输变电设施不能形成有效的电磁辐射。但只要有电压和电流,就会产生电场和磁场,因此,输变电设施产生的是工频电场和工频磁场,而非电磁辐射。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/psni2Uvvp.html
相似回答
我家在农村,高压线距离我家
外墙
不到
2米,导致发生人员死亡事故,请问供电...
答:
各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1千伏以下1.0米 1——10千伏1.5米 35千伏 3.0米 66——110千伏4.0米 154——
220
千伏 5.0米 330千伏6.0米 500千伏8.5米
高压线
占地赔偿问题!急
答:
“我们不反对建,但不同意高压线从村里面经过。”作为村民代表,老叶向记者表示,按华阳电业的设计线路,该高压线将从村里的民宅上空经过
,距离
最近的不过五米,最远的还不到二百米;
而高压线
塔座就建在村里
,旁边
还是村镇建设规划的新村居民住宅规划用地。 施工方 保证不会影响村民 由于村民的态度坚决,这一项目迟迟无法...
路边有
高压线,我家
离高压线很近,这样安全吗?
答:
高压线
离住宅的安全距离是从电磁辐射角度考虑的,如果从电力安全角度考虑得话,还要考虑大风引起高压线产生风偏,根据《电力设施保护条例实施细则》规定,各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离为:1千伏以下:1米;1-10千伏:1.5米;35千伏:3米;66-110千伏:4米;154-...
高压线
对住宅安全
距离
?
答:
高压线的安全距离范围是4-15米之间。高压线如果距离住宅和人的范围太近的话,很容易发生危险的事故,因此
,高压线
的搭建一定要限制在一定
的距离
之上,低压线
在铁塔
上通过居民区的安全高度是要在六米之上的,而在非居民区也是绝对不可以在五米之下的,中压线相对于低压线,要高出其一定的限度,高压线的...
高压线电塔
有辐
射吗 居住
在高压线
塔
旁边
是否有辐射
答:
1、有的,高压电塔500米以内是有辐射的。2、根据《城市规划相关规定》一般1万伏安全距离是3米,3.5万伏
的高压线
塔与居民楼的水平距离是5米,11万伏的10米,22万伏的15米,50万伏的25米,超过这个距离即使有辐射,也是非常小的了对人体也不会造成伤害。
农村高压线
是
220
千伏,对住房的安全
距离
是多少呀?
答:
行业相关标准,确保
高压线
与建筑物的安全距离符合相关规定。
220
千伏线路边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离为:5.0米;220千伏线路在最大计算弧垂情况下距建筑物的垂直安全距离为:6.0米。希望
我们的
回答能对您有所帮助。如有其它疑问,请致电24小时供电服务热线95598咨询。
大家正在搜
我的老家在农村
我们农村人就是这样的
我家在农村
我们是农村人
我是在农村
我是一个农村人
到农村去
在农村
我是农村人怎么了
相关问题
我们家离200米左右有个高压线铁塔。离我们家和家人们有印象吗...
求指点高压线电压与辐射问题。新买的房子边上有个高压线铁塔,铁...
我家房屋距离220万伏高压线30米,是否安全?
我们在农村,现在在装高压线,高压线拉的电线杆从我家旁边经过不...
我家离220千伏高压线铁塔8米需拆迁吗
有没有技术人员,我们家离农村高压线的距离是7米左右的样子,是...
我家在22万高压线下,距离铁塔3,4米远,有什么办法能屏蔽高...
我家门前有个高压线铁塔,我该怎么办