有一台55千瓦的电机,吃负荷时速度降低,不吃负荷时速度又起来,不发热动力不足问啥原因
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-12-14
以异步电动机的转短特性曲线同负载线的交点决定电机的转速这点分析,这位同学所见到的现象是可以理解的,并且也说出了电机动力不足的原因。一般电机名牌上都有标明电机的额定转速,如果电机工作时的转速低于额定转速,说明电机已经超载。如果负载配置不成问题的话,那就要检查一下,电机的供电系统是否有问题,供电系统问题主要有:电压、频率及三相电压的平衡情况。
电压偏低——电机不能充分给力,
频率不对——电机也不能正常给力
三相电压不平衡——电机的最大转短受影响,不能给力。
福建省柘荣县华源动力设备有限公司
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/psDD99iDv.html
其他回答
第1个回答 2011-12-14
看一下,变频器的频率是不是加在一定时候是不是没动了,这就是被升速限流了,解决办法;1;加大自动限流百分比,2;加大过载限流百分比;3;调整转矩提升值;还不行的话就是变频器的驱动电路老化了,模块老化;负载太大
第2个回答 2011-12-14
不发热,咋知动力不足呀,带减速机的吧。带不动设备应该发热呀,电流多少呀,达没达到额定电流呀。有这些才能分析现象的。
第3个回答 2011-12-14
看看电压是不是有点低。
追问
电压正常,就是电机没没有以前有劲了
追答
可能是绕组铜芯老化。
相似回答
你好?我现在己安装好了
55
个
千瓦时的电机,
空转不带
负荷时
电压是350到...
答:
如果是线路造成的压降损耗,带负荷很难正常工作...
有一台55千瓦的电机
在工作时经常
发热
是啥愿因
答:
1.是否水的液位达不到,干抽了?2.电机及其泵是否犯卡,阻力大 3.测测电机阻值是否均衡,不均衡,赶快修理,否则烧毁了
,55千瓦的,
费用就大了 4.叶轮是否脱落啦?
...显示频率不变而
电机
转速下降,一会自动慢慢
速度又
上来了,什原因...
答:
那是因为你负载有变化,你负载增大,电机就会转速下降后,慢慢在恢复正在转速
。设备作用:变频节能,变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。当电机不能在满负荷下运行时,除达到动力驱动要求外,多余的力矩增加了有功功率...
55千瓦
变频器,拖动45千瓦
电机,
带载起动
时电机
无力,频率升高到12Hz时...
答:
在正确操作 1 的基础上若还发生这些问题,
则很有可能是电缆的长度已经影响到了电机的稳定运行
。这个时候要把电机每相的电参数(比如电阻、感抗等等)进行设置。不过,现在不少变频器都有 自整定(Auto-Tune)功能,可以在不带负载的情况下进行自动运算(也可以在带负载的情况下进行自动运算)。建议你试...
请问
一台55千瓦的电机
、电流60(因为我不满
负荷
)、耗电量一小时是多少...
答:
55KW一般是三相电机 实际电流60A的话 P=3*220*60*功率因素,假设功率因素为0.85 即每小时耗电35度,如果是空载,你可以看下铭牌上的空载电流,或者实测一下 如果有就直接用上式算,如果没有,一般电机空载电流是额定电流的30%左右 (注意不同
的电机
差别还是大的,这只是估算)额定电流I=P/3/220/...
富士变频调试电机级数、今天单位换了个
55千瓦的电机,
旧的也是55千瓦...
答:
原来是四极
的电机
现在换成二极的了虽然功率一样但是也不能代用,通俗的说二级转速快但是没有四极的力气大即使用变频器把速度调低了也也没有四极的力气大
大家正在搜
单相电动机带上负荷后没劲
低负荷时低加
电机负荷
电机负荷过大会出现什么情况
水泵低负荷是时
锅炉低负荷运行时应注意什么
电负荷
用电负荷
电机负载
相关问题
有一台55千瓦的电机在工作时经常发热是啥愿因
电动机动力不足时好时坏不稳定电机发烧是什么原因
有一台55千瓦的8级电机,发现在使用时电流仅有75安,达到8...
请问一台55千瓦的电机、电流60(因为我不满负荷)、耗电量一...
有一台90kw电动机,负载加到110A时转速下降,负载减小后...
(1/2)我有一台55千瓦电动机搞提灌,计量所配互感器100...
导致直流电机烧掉有哪些原因?
55千瓦马达每小时用多少度电