大体积混凝土施工测温记录表如何填写

如题所述

参考上述截图每隔2h进行测量 上部 中部 底部的温度 最后一栏是温度差

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-30
混凝土养护温度记录表
"
"
工程名称
施工部位
"混凝土
强度等级"
测温孔编号(按测温孔布置图填写)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
备注
入模温度(℃)
测温时间
测温孔温度(℃)



实测人员签字:
监理工程师签字:
第2个回答  推荐于2018-02-28
大体积混凝土测温记录要求测够多少天,没有统一的要求。因为大体积混凝土的体积、厚度和施工季节的不同,测温时间的长短是不一样的。
大体积混凝土的测温的时间应从混凝土浇筑结束后开始,测到混凝土表面温度和环境最大温差小于20°c,可拆除覆盖为止。到此时,温度控制已达到目的,可以不测了。
冬季混凝土施工时,应进行搅拌测温(包括现场搅拌、商品混凝土)并记录。混凝土冬施搅拌测温记录包括大气温度、原材料温度、出罐温度、人模温度等。测温的具体要求应有书面技术交底,执行人必须按照规定操作。原始记录签字完毕后交资料员归档。“现场搅拌或商品混凝土”字样填人“备注”栏。表格中各温度值需标注正负号。
13.混凝土养护测温记录(表C2—6—13)
(1)混凝土的冬期施工应符合国家现行标准《建筑工程冬期施工规程》 (JGJl04)和施工技术方案的规定。
(2)测温起止时间指室外日平均气温连续5d低于5~C时起,至室外日平均气温连续5d高于5~C冬施结束;掺加防冻剂的混凝土未达到抗冻临界强度(4MPa)之前每隔2h测量一次,达到抗冻临界强度(4MPa)且温度变化正常,测温间隔时间可由2h调整为6h。
(3)混凝土冬施养护测温应先绘制测温点布置图(标明具体部位名称),包括测温点的部位、深度等。测温记录应包括大气温度、各测温孔的实测温度、同一时间测得的各测温孔的平均温度和间隔时间等。此外还应进行成熟度计算(本次、累计)。表格中各温度值需标注正负号。
(4)关于测温的项目、测温次数和测温孔设置按要求执行现行有关标准规定。
14.大体积混凝土养护测温记录
大体积混凝土施工应对人模时大气温度、各测温孔温度、内外温差和裂缝进行检查和记录。大体积混凝土养护测温应附测温点布置图,包括测温点的布置部位、深度等。表格中各温度值需标注正负号。本回答被网友采纳
相似回答