800KV特高压房屋拆迁距离是多少米?

如题所述

800KV的安全距离是高压线垂直投影到地面离居民房7.5米 特高压电力导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离应大于15米 800kV特高压直流输电示范工程额定输送容量6400MW。

综合考虑电气性能、环境影响、机械特性、建设和运行成本,线路选用6×720mm2导线,导线分裂间距取45cm;一般情况下极导线间距取22m;线路通过一般地区极导线对地最小高度取18m,线路邻近居民区极导线对地最小高度取21m。

按此设计,±800kV直流输电线路电磁环境水平与±500kV直流输电线路的相当。

扩展资料:

特高压直流输电线路的走廊宽度主要依据两个因素确定:

1、导线最大风偏时保证电气间隙的要求;

2、满足电磁环境指标(包括电场强度、离子流密度、无线电干扰和可听噪声)限值的要求。

根据线路架设的特点,在档距中央影响最为严重。研究表明,对于特高压直流工程,线路邻近民房时,通过采取拆迁措施,保证工程建成后的电气间隙和环境影响满足国家规定的要求。

通常工程建设初期进行可行性研究时就要计算电场强度、离子流密度、无线电干扰和可听噪声的指标,只有这些指标满足国家相关规定时,工程才具备核准条件。

参考资料来源:百度百科-特高压直流输电



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-05-12
800KV的安全距离是高压线垂直投影到地面离居民房7.5米 特高压电力导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离应大于15米 800kV特高压直流输电示范工程额定输送容量为6400MW。综合考虑电气性能、环境影响、机械特性、建设和运行成本,线路选用6×720mm2导线,导线分裂间距取45cm;一般情况下极导线间距取22m;线路通过一般地区极导线对地最小高度取18m,线路邻近居民区极导线对地最小高度取21m。按此设计,±800kV直流输电线路电磁环境水平与±500kV直流输电线路的相当本回答被网友采纳
第2个回答  2016-11-16
请问你有收集到比较权威的说法么?我查了设计规范,也看不太懂,有个7米,有个15.5米,不知道到底是多少,我家房子离线路水平距离(边线投影到房子边)11.2米,现在说不给搬。。。
第3个回答  2021-01-21
问,基桩到房屋距离是十六米。线的垂直距离安全吗?房屋是否在拆迁之内
第4个回答  2021-10-07
我家更近,8米多,不拆迁,说是安全的,
相似回答