66问答网
所有问题
钢筋保护层垫块有没有明文规定,要不要送检?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-12-03
没有规定要求送检的,但是一般做法是垫块强度必须保证了,否则垫块处将使薄弱环节
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/ps9DUiv9n.html
其他回答
第1个回答 2011-12-04
看工程类型,主要看结构细部受力特点了。要抽样检查的
第2个回答 2011-12-03
规范没有要求哎,一般总是垫好不破损就差不多
第3个回答 推荐于2018-04-09
这个确实有。
钢筋保护层塑料垫块国家标准
所有的进场产品出厂前必须经过出厂检验,并提供出厂检验合格证。
5.2进场检验
5.2.1批量
同一品种,同一规格的10000件为一批量;不足10000件也可作为一个批量。
5.2.2抽样
每一批量随机抽取100件进行外观、尺寸检验,其中10件进行物理性能检验。
而对于砂浆垫块
钢筋保护层垫块必须与主体结构
混凝土强度
同标号的
水泥砂浆
垫块。
所以,肯定是要有检验的要求。
本回答被网友采纳
相似回答
混凝土
垫块
是在那个标准规范里提到过
?送检
要求和强度要求?
答:
不过如果是保护层垫块,那没有规范具体规定
,个人看法如下:1、垫块面积不能过大,在能承受住钢筋、施工荷载及稳定的条件下,垫块面积越小越好;2、垫层的强度值不能小于该受力构件的设计砼强度等级;3、间距设置合理能有效保证钢筋的保护层厚度。
住建部:禁止使用
钢筋保护层垫块
答:
住建部新举措:严格管控钢筋保护层垫块及多项施工工艺住建部近期再次发布权威公告,强调了对于建筑施工领域的严格管理,其中一项关键措施便是明确
规定不
得使用
钢筋保护层垫块,
以确保施工安全与工程质量。这是继第一批禁限目录实施后,住建部针对26项技术工艺和设备材料进行的进一步规范。首批禁限22项工艺、设备...
钢筋保护层垫块
要求
答:
二.每种型号
钢筋
各取三组试样,分别做抗折、抗拉二次检测,并且各种型号还要做三组焊接试样进行检测。钢筋配料由专人负责,根据设计图纸计算好下料长度并填写配料单,报技术负责审批。制作3cm厚混凝土
保护层垫块,
侧面垫块必须插“种”扎丝,以便绑牢在钢筋上,使垫块不会跌落和移位。
水工建筑
钢筋保护层
厚度检测规范及要求,急!急!急!谢谢了!留个专家电...
答:
JTS-257-2008第2.1.3.5条
规定
:
钢筋保护层
的厚度不应小于设计要求,其正偏差不应大于 10mm。
保护层垫块
的支垫方法和间距应能保证钢筋在混凝土浇筑过程不发生位移与变形。混凝土或砂浆垫块应提前按批检验,强度和抗氯离子渗透性能不应低于构件的设计要求,垫块厚度的允 许偏差为 2-0 mm。
大理石不能用作
钢筋保护层垫块
在那一份规范里有说明
答:
规范里没有说明,但是因为大理石表面非常平整,做
垫块
用时大理石表面与模板密贴,水泥浆无法包裹住大理石,造成拆模后大理石外露,影响构件的外观,所以一般不允许使用,特别是梁板、墩柱等外观要求严格的构件,基础可以使用。
钢筋保护层垫块
规范
答:
成孔后,检测钻孔竖直度,如果出现偏位,应重新扫孔。4、钢筋下料人员应熟悉图纸及规范的要求。钢筋加工时放样尺寸要正确,特别是对一些钢筋布置密集,复杂的图纸
,钢筋
须经计算后根据实际进行放样,避免由于交接点处钢筋密集无法安装。加强模板质量控制,模板制作的尺寸偏差也会导致
保护层
的超标,所以还要...
大家正在搜
相关问题
钢筋保护层垫块能否用大理石作为垫块?哪本规范上有说明?
钢筋保护层垫块间距依据什么确定?
混凝土垫块有规定吗,具体参照什么资料
钢筋保护层垫块能否用大理石作为垫块?哪本规范上有说明?
钢筋垫块需要送检吗
目前混凝土垫块的规格 垫块尺寸规格
钢筋保护层垫块放置规范有什么?马凳放置间距多少?有什么依据?...
混凝土垫块是在那个标准规范里提到过?送检要求和强度要求?